Автор Тема: Молниезащита административно-бытового здания (нужна помощь)  (Прочитано 3973 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline jdred

  • *
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 10
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть здание:
L=36m
S=17.5m
hоб=26,4m
РБЗ III кат.
ПУБ - 0,9-0,95
N=0.154

Какой способ молниезащиты вбирать если на крыше есть надстройки....
Помогите пожалуйста - опыта в етой сфере очень мало
Заранее благодарен!

Чертеж прилагается

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
на всю крышу наложить сетку и все дела.

Offline jdred

  • *
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 10
    • Перегляд профілю
    • Awards
а как бить с выступающими надстройками (выходи на крышу)?

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
а как бить с выступающими надстройками (выходи на крышу)?

нужно на объектах ставить локально молниеприемники (штыри) и присоединять их к сетке. К примеры так -  http://eom.com.ua/index.php?action=media;sa=album;in=12
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если здание еще не построено, то можно использовать армаруру конструкций. На счет оборудования: в первую очередь - задание от технологов, нужно ли это оборудование защищать (устанавливать штыри) или достаточно корпуса присоединить к сетке, присутствуют ли взрывоопасные зоны? В случае применения арматуры необходимо выдать задание разделам КЖ и КМ и не забыть про закладные.
Верхний слой покрытия кровли - щебень (слой -40мм) - по этому сетку только в стяжку.
« Останнє редагування: 07 Лютий 2011, 12:19:15 від Сугор »

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В пироге кровли есть горючий утеплитель, значит в стяжку нельзя. Я для сетки по щебню предусматривал держатели для плоской кровли с бетоном.
Входите тесными вратами

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Фото прилагается.
Входите тесными вратами

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В пироге кровли есть горючий утеплитель, значит в стяжку нельзя.
Такого быть не может. Пожарники не пропустят хуже чем Г1. Если на крыше присутствует оборудование, которое необходимо эксплуатировать, то открытопроложенноя проволока - не самый лучший вариант

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Такого быть не может. Пожарники не пропустят хуже чем Г1.
В пироге кровли ведь есть "Утеплювач плитний із екструдованого пенополістиролу - 120 мм". Или пенополистерол может быть негорючий?
jdred,  у вас пенополистерол горючий? :)
Если на крыше присутствует оборудование, которое необходимо эксплуатировать, то открытопроложенноя проволока - не самый лучший вариант
Согласен, открыто проложенная проволока не самый лучший вариант. Но если на крыше присутствует оборудование, то необходимо будет его дополнительно защищать стержневыми молниеприемниками. А если молниеприемная сетка будет в пироге кровли, то как присоединить к ней стержневой молниеприемник?
Входите тесными вратами

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А если молниеприемная сетка будет в пироге кровли, то как присоединить к ней стержневой молниеприемник?
для этого существуют закладные. И далеко не все оборудование необходимо защищать стержневыми молниеприемниками, достаточно присоединить металлические корпуса к молниеприемной сетке (опять же можно использовать закладные).

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В пироге кровли ведь есть "Утеплювач плитний із екструдованого пенополістиролу - 120 мм". Или пенополистерол может быть негорючий?
Цементно песчаная стяжка находится выше полистирола и если сетка будет лежать в стяжке то полистеролу ни чего не грозит.
Степень горючести "Г1" - это трудногорючие материалы.

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, полистелол это Г1?
Закладные предусмотреть конечно можно, но есть еще один момент - гидроизоляционный слой будет выше сетки, а значит будет прожигаться а крыша течь.
Входите тесными вратами

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
полистелол это Г1?
Незнаю. Но я общался с конструкторами и архитекторами, когда необходимо было давать задание на сетку в стяжке, вот тогда мне и сообщили, что степень горючести материалов пирога кровли не может быть хуже "Г1".
гидроизоляционный слой будет выше сетки, а значит будет прожигаться а крыша течь
По старым нормам - сетку ложили исключительно в стяжку под слоем гидроизоляции. Гидроизоляция тоже не вечна и рано или позно ее прийдется менять или ремонтировать. Срока службы материалов, применяемых в строительстве, больше 30лет я не видел. Щебень уложеный на кровле, по идее, летом будет нагреваться и повреждать кровлю.

Offline jdred

  • *
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 10
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уважаемый Sergey U.

Quote (selected)
нужно на объектах ставить локально молниеприемники (штыри) и присоединять их к сетке. К примеры так -  http://eom.com.ua/index.php?action=media;sa=album;in=12


Не могли бы вы поделится хотя бы набросками по данному проекту....так как не ясно сколько нужно штырей на надстройки устанавливать(и каким способом их подключать к сетке - как ето показать на чертежах), сколько нужно устанавливать штырей по периметру сетки....если ето возможно поделитесь пожалуйста(в любом виде и формате).
Что нужно если проект делается на стадии П (если вам известно...)
Заранее благодарен!

P.S. может можно как то с вами связаться для консультации (в долгу не останусь)

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.