Автор Тема: Нужна критика РУ-10 кВ и РУ-0.4 кВ  (Прочитано 6514 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline мадо

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 117
  • Повідомлень: 600
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Прокомментируйте  данное  РУ-10 кВ. Так как не сильно разбираюсь. Можно ли как- упростить или заменить на RM-6 на SM-6. И что при этом изменится. Данная схема прошла экспертизу теперь делаем стадию "Р". 
Нужна ли здесь  Релейная защита Sepam или она будет стоять на РП.  У нас ТП проходного типа
Уж извеняйте если вопросы из области ..... :-[. Я в этом  слабоват
Заранее спасибо

ну и заодно РУ-0.4
Специалисты построили Титаник , а любители Ковчег

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужна критика РУ-10 кВ и РУ-0.4 кВ
« Reply #1 : 25 Січень 2011, 12:13:43 »
1. В РУ-0,4кВ смущает одинаковый номинал на вводных автоматах и секционнике.
2. Вызывает вопрс схема подключения ДЭС - нет блокировки. В ДБН В.2.5-23-2010 есть схемы гарантированого питания
3. Желательно автоматы отходящих линий сгруппировать и перед каждой группой установить рубильник, это для того чтобы можно было облуживать часть оборудования не выключая щит
4. Лучше всего обратится к представителям шнайдера - они помогут

Offline Alskiy

  • **
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 37
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • schneider-electric.ua
    • Awards
Re: Нужна критика РУ-10 кВ и РУ-0.4 кВ
« Reply #2 : 25 Січень 2011, 12:20:34 »
По поводу 10 кВ — возникает вопрос о необходимости ячеек "Связь с RM6" (2 шт).
Если нет жестких требований ставить автоматический выключатель (и можно обойтись предохранителями с катушкой отключения на выключателе нагрузки) на защиту трансформатора, то эта схема на SM6-24 будет реализована более "гармонично", будет меньше по габаритам и главное — дешевле.
Если нужно, могу набросать вариант на SM6-24 (схема и габариты)

P.S. релейная защита скорее всего будет стоять на РП.
« Останнє редагування: 25 Січень 2011, 12:23:13 від Alskiy »

Offline мадо

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 117
  • Повідомлень: 600
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужна критика РУ-10 кВ и РУ-0.4 кВ
« Reply #3 : 25 Січень 2011, 14:55:26 »
Если нужно, могу набросать вариант на SM6-24 (схема и габариты)
Если не трудно . Набросайте.  :-[.
Я никак не могу вкурить в чем разница между RM6 и SM 6.
Только у меня определенные размеры . РУ 10 кВ
Специалисты построили Титаник , а любители Ковчег

Offline Alskiy

  • **
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 37
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • schneider-electric.ua
    • Awards
Re: Нужна критика РУ-10 кВ и РУ-0.4 кВ
« Reply #4 : 25 Січень 2011, 15:12:12 »
ок, до вечера сделаю.

Разница между ними довольно большая. Например, RM6 — моноблоки (1-4 функции, 630 А) с элегазовой изоляцией, SM6 — модульные ячейки (630 А, 1250 А) с воздушной изоляцией. По-этому возможности по конфигурации, характеристики сильно отличаются.
« Останнє редагування: 25 Січень 2011, 15:15:02 від Alskiy »

Offline мадо

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 117
  • Повідомлень: 600
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужна критика РУ-10 кВ и РУ-0.4 кВ
« Reply #5 : 25 Січень 2011, 15:14:01 »
требованей нет ПОКА никаких . Просто достал  аналогичный объект и  преределал под себя. Но у них была БКТП 2х630 (компактная ЭЗОИС http://www.ezois.ru/product-a.htm) Пересмотрев ихнюю продукцию они делают токо на RM 6. ( как я понял из за компактности)   
Эта  схема пошла от сюда (смотрите  приложение)
Специалисты построили Титаник , а любители Ковчег

Offline Alskiy

  • **
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 37
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • schneider-electric.ua
    • Awards
Re: Нужна критика РУ-10 кВ и РУ-0.4 кВ
« Reply #6 : 25 Січень 2011, 15:35:45 »
мне кажется, что схема немного "навороченная", тем более, что здесь (на схеме-образце) присутствует АВР. Я бы все это делал на SM6.

Кстати, у вас есть требования насчет АВР по высокой стороне?

Offline Alskiy

  • **
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 37
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • schneider-electric.ua
    • Awards
Re: Нужна критика РУ-10 кВ и РУ-0.4 кВ
« Reply #7 : 25 Січень 2011, 16:29:19 »
Ну вот схема с габаритами. Как-то так.

Offline мадо

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 117
  • Повідомлень: 600
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужна критика РУ-10 кВ и РУ-0.4 кВ
« Reply #8 : 25 Січень 2011, 16:40:48 »
АВР скорей всего на стороне о.4 кВ
Специалисты построили Титаник , а любители Ковчег

Offline Alskiy

  • **
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 37
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • schneider-electric.ua
    • Awards
Re: Нужна критика РУ-10 кВ и РУ-0.4 кВ
« Reply #9 : 25 Січень 2011, 17:02:26 »
АВР скорей всего на стороне о.4 кВ

ну это уже проще.

Offline sankas

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 88
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужна критика РУ-10 кВ и РУ-0.4 кВ
« Reply #10 : 26 Січень 2011, 13:10:58 »
Вот еще вариант на RM6 (на случай, если не устраивает защита трансформатора предохранителем). Кстати, если нет необходимости в наличии резервного фидера, то можно обойтись нерасширяемыми ячейками RM6 NE-IIDI - это будет самый простой и наиболее мологабаритный вариант (в Киеве практически все ТП выполнены по этой схеме).

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.