Автор Тема: Соединение ГЗШ с контуром повторного заземления  (Прочитано 8772 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уважаемые коллеги! Укажите пожалуйста документ, в котором говорится в скольких местах ГЗШ должна соединятся с контуром повторного заземления. Сам всегда соединяю в двух местах, но почему не могу вспомнить :-[

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
В Российских ПУЭ есть пункт, обязывающий выполнять два проводника для соединения двух ЗУ разных источников питания в одно общее ЗУ. Насчет повторки слышу впервые.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
В нормах цього нема, але всі так роблять, бо так було написано в старих типовиках. Зокрема, в типовому А-10-93 в п. 4.4.4 ПЗ сказано, що магістраль заземлення (вона тоді грала роль нинішньої ГЗШ) слід приєднувати до зовнішнього заземлюючого пристрою в двох точках.

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Bobertigra, насчет норм не помню, наверное и нет конкретных указаний, только в книжках по проектированию, что вообщем-то буквально "нормами" не является, а вот почему делали "не менее, чем в двух местах" - для сохранения электрической связи в случае нарушения целостности контура...  :)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ПУЕ . п.1.7.59 . Для объединения заземляющих устройств различных электроустановок в одно общее заземляющее устройство следует использовать все имеющиеся искусственные заземляющие проводники и заземлители. Количество их должно быть не менее двух.
Виходячи з цього кількість заземлюючих провідників і заземлювачів має бути не менше двох .
1.7.20. Заземляющий проводник- проводник, соединяющий заземлитель с
определенной точкой системы либо электроустановки или оборудования.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline kleep

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 18
    • Перегляд профілю
    • Awards
Привет форумчанам!
Кто в курсе, какие нормативы предписывают подключать заземлитель к ГЗШ двумя заземляющими проводниками? Якобы второй является дублирующим, на случай повреждения первого.
Перечитал уйму документов, но так и не нашел "откуда ноги растут" у этого требования.

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline kleep

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 18
    • Перегляд профілю
    • Awards

ПУЕ . п.1.7.59 . Для объединения заземляющих устройств различных электроустановок в одно общее заземляющее устройство следует использовать все имеющиеся искусственные заземляющие проводники и заземлители. Количество их должно быть не менее двух.
Виходячи з цього кількість заземлюючих провідників і заземлювачів має бути не менше двох .
1.7.20. Заземляющий проводник- проводник, соединяющий заземлитель с
определенной точкой системы либо электроустановки или оборудования.

В указанном пункте речь идёт об объединении нескольких ЗУ в одно. А вопрос звучал несколько иначе: если есть одно ЗУ, то нужно ли дублировать подключение этого ЗУ к ГЗШ, т.е. подключать одним проводником или двумя?

Поиск ответа всё ещё актуален! Кто знает соответствующие нормы, просьба поделиться!

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если это источник питания (ТП), то два заземляющих проводника обязательно, если повторка то достаточно одного.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: