Автор Тема: Живлення n-електроприймачів одним кабелем  (Прочитано 1942 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Andjl

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 94
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Шановні панове проектанти! Для живлення від силової збірки до поста управління пропонують використати контрольний кабель, яким живлять і керують двигунами 0,37кВт. На мою думку, так робити не можна. Можна вказати пункт нормативного документу? Може хтось стикався з подібним рішенням?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ГОСТ 1508-78 . Настоящий стандарт распространяется на контрольные кабели с медными или алюминиевыми жилами, с резиновой или пластмассовой изоляцией в резиновой или поливинилхлоридной оболочке, с защитными покровами или без них, предназначенные для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 660 В частоты до 100 Гц или постоянным напряжемнием до 100 В.

Можна одним кабелем заживлювати електроприймачі невеликої потужності , наприклад в одному кабелі можуть бути жилки управлдіння , сигналізації і силові жилки двигуна засувки .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Andjl

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 94
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
А в якому документі таке написано!!В ГОСТ 1508-78 такого не побачив =-0

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Можна вказати пункт нормативного документу?
Цитата: ПУЭ
3.4.6. В одном контрольном кабеле допускается объединение цепей управления, измерения, защиты и сигнализации постоянного и переменного тока, а также силовых цепей, питающих электроприемники небольшой мощности (например, электродвигатели задвижек).

Offline Andjl

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 94
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
 цей пункт я бачив! Но 4 двигуни які живляться від окремих автоматів пропонують прокласти в КВВГ 19*2,5 !! Чи так можна? Бо пункт цей не ясно описує дане питання!

Offline Andjl

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 94
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
3.4.6..... допускається застосування загальних кабелів для кіл різних приєднань, за виключеням взаєморезервуючих!
 Це стосується силових кіл!?

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 611
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Andjl, По пам'ті можу сказати, що для відключення електродвигуна електрозасувки до 1 кВт можно використовувати жили контрольного кабелю, ссилку не пам'ятаю треба шукати, скоріш за все це із ПУЕ.

 