Автор Тема: Проектирование столярного цеха  (Прочитано 4834 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Mishkaelektro

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 28
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вопрос следующий: необходимо сделать освещение над столами разметочными столярного цеха, заказчик настаивает проводку делать в гофрорукаве. Можно в пожароопасной зоне П2 прокладывать провода ПВ3 по стенам (не горючие) в гофре? Спасибо.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ПУЭ 5.10.4. В пожароопасных зонах любого класса разрешаются все виды прокладки кабелей и проводов. Расстояние от кабелей и изолированных проводов, прокладываемых открыто непосредственно вдоль конструкций, на изоляторах, лотках, тросах и т.п., до места открытого хранения (размещения) горючих веществ должно быть не мене 1 м.

Можно в пожароопасной зоне П2 прокладывать провода ПВ3 по стенам (не горючие) в гофре?
Я бы рекомендовал бы всю проводку выполнять кабелем

Offline Mishkaelektro

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 28
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
ПУЭ 5.10.4. я читал, "...до места открытого хранения (размещения) горючих веществ должно быть не менее 1м" - в моем случае деревянная пыль, стружка и т.д. размещена по всему цеху( в том числе и в установленных СП  :)). Заказчик настаивает на проводах ПВ3. Может предложить в трубе ПХВ?

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если труба не служит механической защитой кабеля, то можно и гофру. Только из трудногорючего ПВХ, + провода не должны распространять горение при прокладке в пучках (нг).

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
моем случае деревянная пыль
в данном слкчае нужно проверить не относится помещение к взрывоопасным
до места открытого хранения (размещения) горючих веществ должно быть не менее 1м
под местом хранения горючих веществ я понимаю сеста складского хранения материалов: доски, клей лак и т.д. Пыль должна удалаться системой местной вентиляции. И я надеюсь, что проводка выполняется на высоте не мение 2,2м от пола.
Заказчик настаивает на проводах ПВ3
На чем основано данное требование? Если помещение отнести к взрывоопасным, то прокладка провода в металлических трубах оправдана.

Offline Mishkaelektro

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 28
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
помещение к взрывоопасным не относится, насчет вентиляции там очень печально :) . Вопрос еще возник: в каких коробках ответвления выполнять (металл или пластик)?

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
помещение к взрывоопасным не относится
да ну? Как же тогда понимать сие:
в моем случае деревянная пыль, стружка и т.д. размещена по всему цеху( в том числе и в установленных СП  ).
Прежде чем определяться со способом прокладки и прочая, истребуйте у технологов категорию.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
в каких коробках ответвления выполнять (металл или пластик)?
Если помещение только пожароопасное то без разницы, главное чтобы IP было соответствующим. Если же всетаки взрывоопасное то металл, да еще и соответствующего исполнения

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если же всетаки взрывоопасное то металл
Таких категоричних вимог немає .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Таких категоричних вимог немає .
Спорить не буду, но на практике все оборудование соответствующего исполнения для взрывоопасных зон - металлическое, по крайней мере пластмасу я не встречал

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проектирование столярного цеха
« Reply #10 : 27 Січень 2011, 13:05:56 »
да без аспирации =-0 столярный цех :-[ 

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проектирование столярного цеха
« Reply #11 : 27 Січень 2011, 13:09:43 »
по крайней мере пластмасу я не встречал
У 409
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проектирование столярного цеха
« Reply #12 : 27 Січень 2011, 13:20:09 »
Автор темки отписал - пыль везде. Так? Значит "система отсоса" никудышная, либо вообще ее нет. Отсюда отложения пыли на светильниках будет, следовательно температура светильников должна быть ниже температуры самовозгорания древ.пыли (Баратов), не говоря уже про IP.
ИМХО

насчет вентиляции там очень печально
Если это так, то очень даже может быть взрывоопасное.