Начальник с подрядчиками хотят прокинуть кабель к щитку по воздушному каналу (вентиляция).
Где то это прописано? и где именно?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Категорически запрещенно. допускается пересекать вент канал, но только в металлической трубе. Читайте ПУЭ, там очень много интересного и полезного.

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
прокинуть кабель к щитку по воздушному каналу (вентиляция)
Цитата: ПУЭ-2009 ПРОКЛАДЫВАНИЕ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ В ПРОИ3ВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
2.З.98. ....
Прокладывать КЛ в вентиляционных каналах запрещается. Разрешается пересечение этих каналов одиночными КЛ с тpex, четырех или пятижильными кабелями, уложенными в стальные трубы.

 