Автор Тема: Контроль уровня угля в бункерах котлов  (Прочитано 8535 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Нкушник

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 51
  • Повідомлень: 230
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уважаемые Коллеги!
Кто какие приборы применяет для этих целей?
Благодарю за ответ
Гл.специалист по НКУ
Россия город Кемерово

Если по России, советую обратиться на Теплоприбор.
http://www.teplopribor.ru/cat.htm?id=4&%5C#4

С сыпучими не сталкивался, но насколько пробежал глазами, подойдут емкостные приборы. РОС 101И (если чисто сигнализатор) и РИС121И (если аналоговый датчик) вроде как подходят, но я бы уточнил у производителя.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сигнализаторы уровня САУ-М7Е с датчиками ВБ3 (Овен)
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline SKlim

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Надежнее всего весовые. Со всем остальным почти наверняка будут проблемы (емкостные, кондуктометрические, вибрационные, ротационные, может еще чего забыл).

Павел112244

  • Гість
Весовые с тензо датчиком, тогда и фракция не волнует и на контроллер завести не проблема.

Павел112244

  • Гість
Кто какие приборы применяет для этих целей?
Благодарю за ответ

Посмотрите на http://www.tamtron.ru/?utm_source=Google Haku&utm_medium=CPC&utm_campaign=Tamtron Oy Ven?j?&utm_content=Google Haku Anturit

Павел112244

  • Гість
В Киеве есть Эталон Тензо Украина производство электронного весоизмерительного оборудования . E-mail: artem@etalontenzo.ru

Offline MIXAJIbI4

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 38
  • Повідомлень: 356
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Согласен с тем, что надо тензодатчики ставить. Датчик уровня не подходит,т.к. уголь распределяется неравномерно и по всему бункеру разный уровень. Сам много раз с этим сталкивался в металлургии. Всегда и везде производят взвешивание, а не измерение уровня. Имеет смысл контролировать уровень только с целью исключения пересыпа (например, насыпали кучк у одной стенки, а у другой пусто и уголь начал вниз сваливаться).

Offline mental

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 179
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 532
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Когда-то видел ультразвуковые датчикик уровня, считают обьем и пр., продвинутые даже рисуют картинку поверхности.
"Теория без практики мертва и бесплодна.
Практика без теории вредна и пагубна."
К.Ф.Гаусс.

Offline mental

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 179
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 532
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
"Теория без практики мертва и бесплодна.
Практика без теории вредна и пагубна."
К.Ф.Гаусс.

Offline SKlim

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Конкретно такой датчик я испытывал, думаю что для данной задачи он не подойдет - плохо работает в условиях сильной запыленности и медленный, т.е  при большой скорости изменения уровня начинает тормозить. Хотя для данной задачи, по-моему, достаточно и первого фактора.

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
а для опилок  что можно применить? :-[

Offline SKlim

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Думаю, для опилок вполне можно применять емкостные датчики, особенно если опилки сухие и не слишком склонные к налипанию. Но на практике с опилками не сталкивался.

 У нас на ТЭЦ стоят ультрозвуковые УДУ- 25 , впринципе работают нормально, если их водой с грязью незаливать.

Offline ekovirt

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 4
    • Перегляд профілю
    • Awards
Самые нормальные-не врут-радиолокоционные немецкие -работают даже с угольной пылъю-другие сдыхают.

 