Всем здравствуйте! тип кабеля в помещении аккумуляторных батарей? типа КГН подойдёт при открытой прокладки?
.Наряжение аккумуляторов до 2 В. Категория взрывоопасности точно не дана в задании. в ПУЭ: 4.4.2 Помещения аккумуляторных батарей, работающих в режиме постоянного подзаряда (как у меня в задании) и заряда с напряжением до 2,3 В на элемент, являются взрывоопасными
только в периоды формовки батарей и заряда после их ремонта с напряжением более
2,3 В на элемент.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
являются взрывоопасными только в периоды формовки батарей и заряда после их ремонта с напряжением более
2,3 В на элемент
но все таки, хоть иногда, являются взрывоопасными.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор:thumbsup: особенно в момент отказа автоматики вентиляции в процессе формовки + инерция процесса - ружье на стене и то раз в жизни стреляет само по себе :)
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline vetalek1974

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 18
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нашёл вроде кабель НРГ не горючий в резиновой изоляции подходит?

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А батарея какая? Герметизированная с внутренней рекомбинацией или нет? Кто производитель?
В нормальном режиме эксплуатации напряжение заряда больше 2,3 В/Эл. никто делать не будет.......если надо будет восстановить элемент - его изымают и восстанавливают (напряжением больше 2,3 В/Эл. в другом специальном помещении), или выбрасывают
« Останнє редагування: 31 Січень 2011, 17:06:31 від boss »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
boss,  согласен на все сто, но: формовка остается и заряд после ремонта тоже, даже если ремонт произведен в другой стране. Фиг его знает хто, где и как их ремонтировал (хотя, согласен, довод типа слабенький при апелации на гарантию, сертификаты и марку производителя)

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А в другом специальном помещении что, кабелей нет?
Кстати, не зря же требуют 1.5 часа (на память) работы вентиляции после окончания всего процесса.
А вообще почитайте термин "рассчетная авария" в НАПБ "Категорирование..."

Однако прав boss, - какие батареи то? Пока разбираем "худший" вариант.
« Останнє редагування: 31 Січень 2011, 17:28:17 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ПТЕЕС
6.10.30. Акумуляторні батареї закритого типу іноземного виробництва необхідно експлуатувати на підставі інструкцій, які повинні бути розроблені відповідно до вимог заводів-виробників.
Герметизовані акумуляторні батареї з внутрішньою рекомбінацією газів і напругою до 2,4 В на елемент дозволяється встановлювати у виробничих приміщеннях загального призначення згідно з рекомендаціями заводів-виробників. Спільна експлуатація герметизованих та відкритих АБ заборонена.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
boss, Опять нечего возразить.
vetalek1974, ждем более подробную информацию, ходя бы на счет назначения АБ: это производство (зарядка погрузчиков) или большой УПС?

Offline vetalek1974

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 18
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тип аккумуляторов LS02 300 G харьковского завода Vladar. 108 батарей по 2 В. Т.е. нам нужно для ГПП (подстанция) цепи питания оперативным током. Есть помещение аккумуляторной 6000х9000 мм. Нужно подвести питание к банкам, и осветить это помещение. И ещё разработать металлоконструкцию для установки этих банок (типа поддон для 108 банок)

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В таких случаях мы обычно использовали одножильный гибкий кабель с двойной изоляцией. (типо такого http://ital-tecno.com.ua/products/cable/FG7.php)
Стеллаж можно и двухярусный.
« Останнє редагування: 01 Лютий 2011, 08:42:18 від boss »

Offline vetalek1974

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 18
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
В таких случаях мы обычно использовали одножильный гибкий кабель с двойной изоляцией. (типо такого http://ital-tecno.com.ua/products/cable/FG7.php)
Стеллаж можно и двухярусный.

А что, НРГ нельзя использовать? Чем он хуже итальянского

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А что, НРГ нельзя использовать?
можно

Offline Torro

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 329
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В теме http://eom.com.ua/index.php/topic,5131.msg34307.html#msg34307 была такая цитата и ее обсуждение
п.4.8.26 ДНАОП 0.00-1.32-01 .
4.8.26. У вибухонебезпечних зонах класів 0, 1, 2 та у приміщеннях зон 20  та  21  рекомендується  застосовувати спеціальні кабелі (ВБВ з індексом НГ)


Offline vetalek1974

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 18
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
В те
п.4.8.26 ДНАОП 0.00-1.32-01 .
4.8.26. У вибухонебезпечних зонах класів 0, 1, 2 та у приміщеннях зон 20  та  21  рекомендується  застосовувати спеціальні кабелі (ВБВ з індексом НГ)
У меня идёт запитка аккумуляторов. 12 В на банки. Понимаю что в ДНАОП 0.00-1.32-01 -ВБВ рекомендуют. Но по моему нрг тоже подойдёт и для освещения 220 в в помещении аккумуляторной, и для запитки аккумуляторов

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю