Автор Тема: тип кабеля в помещении аккумуляторных батарей?  (Прочитано 3971 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline vetalek1974

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 18
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Всем здравствуйте! тип кабеля в помещении аккумуляторных батарей? типа КГН подойдёт при открытой прокладки?
.Наряжение аккумуляторов до 2 В. Категория взрывоопасности точно не дана в задании. в ПУЭ: 4.4.2 Помещения аккумуляторных батарей, работающих в режиме постоянного подзаряда (как у меня в задании) и заряда с напряжением до 2,3 В на элемент, являются взрывоопасными
только в периоды формовки батарей и заряда после их ремонта с напряжением более
2,3 В на элемент.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
являются взрывоопасными только в периоды формовки батарей и заряда после их ремонта с напряжением более
2,3 В на элемент
но все таки, хоть иногда, являются взрывоопасными.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор:thumbsup: особенно в момент отказа автоматики вентиляции в процессе формовки + инерция процесса - ружье на стене и то раз в жизни стреляет само по себе :)
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline vetalek1974

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 18
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нашёл вроде кабель НРГ не горючий в резиновой изоляции подходит?

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А батарея какая? Герметизированная с внутренней рекомбинацией или нет? Кто производитель?
В нормальном режиме эксплуатации напряжение заряда больше 2,3 В/Эл. никто делать не будет.......если надо будет восстановить элемент - его изымают и восстанавливают (напряжением больше 2,3 В/Эл. в другом специальном помещении), или выбрасывают
« Останнє редагування: 31 Січень 2011, 17:06:31 від boss »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
boss,  согласен на все сто, но: формовка остается и заряд после ремонта тоже, даже если ремонт произведен в другой стране. Фиг его знает хто, где и как их ремонтировал (хотя, согласен, довод типа слабенький при апелации на гарантию, сертификаты и марку производителя)

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А в другом специальном помещении что, кабелей нет?
Кстати, не зря же требуют 1.5 часа (на память) работы вентиляции после окончания всего процесса.
А вообще почитайте термин "рассчетная авария" в НАПБ "Категорирование..."

Однако прав boss, - какие батареи то? Пока разбираем "худший" вариант.
« Останнє редагування: 31 Січень 2011, 17:28:17 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ПТЕЕС
6.10.30. Акумуляторні батареї закритого типу іноземного виробництва необхідно експлуатувати на підставі інструкцій, які повинні бути розроблені відповідно до вимог заводів-виробників.
Герметизовані акумуляторні батареї з внутрішньою рекомбінацією газів і напругою до 2,4 В на елемент дозволяється встановлювати у виробничих приміщеннях загального призначення згідно з рекомендаціями заводів-виробників. Спільна експлуатація герметизованих та відкритих АБ заборонена.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
boss, Опять нечего возразить.
vetalek1974, ждем более подробную информацию, ходя бы на счет назначения АБ: это производство (зарядка погрузчиков) или большой УПС?

Offline vetalek1974

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 18
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тип аккумуляторов LS02 300 G харьковского завода Vladar. 108 батарей по 2 В. Т.е. нам нужно для ГПП (подстанция) цепи питания оперативным током. Есть помещение аккумуляторной 6000х9000 мм. Нужно подвести питание к банкам, и осветить это помещение. И ещё разработать металлоконструкцию для установки этих банок (типа поддон для 108 банок)

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В таких случаях мы обычно использовали одножильный гибкий кабель с двойной изоляцией. (типо такого http://ital-tecno.com.ua/products/cable/FG7.php)
Стеллаж можно и двухярусный.
« Останнє редагування: 01 Лютий 2011, 08:42:18 від boss »

Offline vetalek1974

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 18
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
В таких случаях мы обычно использовали одножильный гибкий кабель с двойной изоляцией. (типо такого http://ital-tecno.com.ua/products/cable/FG7.php)
Стеллаж можно и двухярусный.

А что, НРГ нельзя использовать? Чем он хуже итальянского

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А что, НРГ нельзя использовать?
можно

Offline Torro

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 329
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В теме http://eom.com.ua/index.php/topic,5131.msg34307.html#msg34307 была такая цитата и ее обсуждение
п.4.8.26 ДНАОП 0.00-1.32-01 .
4.8.26. У вибухонебезпечних зонах класів 0, 1, 2 та у приміщеннях зон 20  та  21  рекомендується  застосовувати спеціальні кабелі (ВБВ з індексом НГ)


Offline vetalek1974

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 18
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
В те
п.4.8.26 ДНАОП 0.00-1.32-01 .
4.8.26. У вибухонебезпечних зонах класів 0, 1, 2 та у приміщеннях зон 20  та  21  рекомендується  застосовувати спеціальні кабелі (ВБВ з індексом НГ)
У меня идёт запитка аккумуляторов. 12 В на банки. Понимаю что в ДНАОП 0.00-1.32-01 -ВБВ рекомендуют. Но по моему нрг тоже подойдёт и для освещения 220 в в помещении аккумуляторной, и для запитки аккумуляторов

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: