Автор Тема: Выбор кабеля по длит. доп. току для кабельного канала.  (Прочитано 2880 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Заказчик настаивает на прокладке внешних сетей в земле в кабельном канале (по типовому А3-92) на лотках. Будет где то 10 кабелей 4х185,  в лотку по 3-4 кабеля. Длительно доп. ток выбираю как для кабеля проложенного в воздухе, с учетом коэф. 1,12. как для расчетной среды +15С. Может еще нужно взять какой то коэф. на совместную прокладку? Все-таки закрытый канал, нет никакой вентиляции.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
с учетом коэф. 1,12
Почему? согласно табл 1.3.3. к=1
1.3.11. Допустимые длительные токи для проводов, проложенных в лотках, при однорядной прокладке (не в пучках) следует принимать как для проводов, проложенных в воздухе.
Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, прокладываемых в коробах, следует принимать по табл. 1.3.4-1.3.7, как для одиночных проводов и кабелей, проложенных открыто (в воздухе), с применением снижающих  коэффициентов, указанных в табл. 1.3.12.


Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну так в табл. 1.3.4-1.3.7, токи даны для воздуха +25С. А я считаю, что так как кабельный канал будет в земле, то и температура воздуха в нем будет +15С. Отсюда коэф. 1,12. или я не прав?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну да, както не совсем понятно. Ну тогда, если условная температура +25ОС, а расчетная +15ОС, то к=1,13. Но это в принципе не существенно.

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну так в табл. 1.3.4-1.3.7, токи даны для воздуха +25С. А я считаю, что так как кабельный канал будет в земле, то и температура воздуха в нем будет +15С. Отсюда коэф. 1,12. или я не прав?
Кабель в процессе работы на токах близких к номиналу может нагреваться до +70?С. Теперь представьте влияние соседних кабелей на температуру воздуха в замкнутом пространстве. Насчет +15?С - сильно сомневаюсь

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
PrepsuPatha, от и я про это.
Так все-же какие коэф. брать? Кабельный канал 450х900мм, по две полки с каждой стороны, на каждой полке по 3 кабеля, расстояние между кабелями - не менее диаметра кабеля.

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Так все-же какие коэф. брать?
Если кабели многожильные и предназначены для прокладки по кабельным сооружениям, то как для для воздуха +25?С согласно п.1.3.13 и таблицам ПУЭ (для сшитого полиэтилена, и пр. - свои нюансы)

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кабель в процессе работы на токах близких к номиналу может нагреваться до +70?С
По идее, такая температура может возникнуть только в послеаварийном режиме, при допустимой перегрузке 10%. Так как, судя по сечению, это питающие кабели, то в нормальном режиме они должны быть загружены не более чем на 55%.
Насчет +15?С - сильно сомневаюсь
У меня тоже присутствуют сомнения, поэтому увеличивающий коэф я бы не применял.
Тепловыделения от 1 км медного кабеля 4х185 при симетричной наргузке и загрузке кабеля 55% (Ір=193А) порядка 25кВт или 25Вт/погонный метр
Тепловыделения от 1 км медного кабеля 4х185 при симетричной наргузке и загрузке кабеля 110% (Ір=385А) порядка 98кВт или 98Вт/погонный метр
« Останнє редагування: 31 Січень 2011, 17:10:28 від Сугор »

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
По идее, такая температура может возникнуть только в послеаварийном режиме, при допустимой перегрузке 10%. Так как, судя по сечению, это питающие кабели, то в нормальном режиме они должны быть загружены не более чем на 55%
Это - при идеальном распределении нагрузки, а на практике - в лучшем случае 70% + 40%, а в худшем (неприемлемом согласно нормам) - один загружен на 90-100%, а второй - в горячем резерве (иногда даже и не под напряжением).

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Это - при идеальном распределении нагрузки, а на практике - в лучшем случае 70% + 40%, а в худшем (неприемлемом согласно нормам) - один загружен на 90-100%, а второй - в горячем резерве (иногда даже и не под напряжением).
PrepsuPatha,  в данном случае это проблемы монтажа, для того чтобы этого не присходило и существуют авторский надзор и приемные комиссии. Если же одна фаза не нагружена то и тепловыделений будет меньше, т.е. тепло выделения 1м.п кабеля составят порядка 66Вт, правда, вданном случае, не учитывалось тепловыделения нуливого проводника. Конечно вышеприведенные расчеты достаточно приблезительны. Где-то у меня был расчет температуры кабеля в зависимости от нагрузки и условий прокладки в экселе, есну нужно можно поискать.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.