Автор Тема: Ремонтное освещение ОРУ 110 кВ  (Прочитано 3717 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Nikolay Vasilevich

  • *
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 14
  • Country: ru
  • Инженер II
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подстанция 110/6,6/6,3 кВ. Соответственно 110 кВ - ОРУ, 6 кВ - ЗРУ.
Спроектировал освешение территории подстанции. Прислали замечание "На плане освещения отсутствует ремонтное освещение ОРУ-110"
Если я не ошибаюсь то ремонтное освещение выполняется через трансформатор 220/24 или 220/12.
Кто проектировал подскажите что должно быть добавленно в проект?
Какие НТД следует почитать.

Offline Nikolay Vasilevich

  • *
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 14
  • Country: ru
  • Инженер II
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ремонтное освещение ОРУ 110 кВ
« Reply #1 : 29 Січень 2011, 07:02:13 »
на сколько я понимаю Необходимо установить розетки на улице напряжением 24 или 12 В для переносной "лампочки" ?!

Offline Nikolay Vasilevich

  • *
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 14
  • Country: ru
  • Инженер II
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ремонтное освещение ОРУ 110 кВ
« Reply #2 : 02 Лютий 2011, 10:50:46 »
Вот по освещению для городских подстанций!
http://leg.co.ua/info/podstancii/elektricheskoe-osveschenie-na-podstanciyah-gorodskogo-tipa.html

Offline Nikolay Vasilevich

  • *
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 14
  • Country: ru
  • Инженер II
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ремонтное освещение ОРУ 110 кВ
« Reply #3 : 02 Лютий 2011, 10:59:26 »
Нашол пример. ОАО Сибирский тяжпромэлектропроек
там ремонтное освещение ОРУ 110 кВ выполняется от ШРО установленного в ОПУ к ЯТП 0,25 220/12 стоящему возле Силовых трансформаторов с 3я розетками на порталах 35/10 кВ и по магистрали к ЯТП 0,25 220/12 стоящему возле порталов 110 кВ с 3я розетками на порталах

Offline Nikolay Vasilevich

  • *
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 14
  • Country: ru
  • Инженер II
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ремонтное освещение ОРУ 110 кВ
« Reply #4 : 02 Лютий 2011, 11:24:52 »
Причем розетки выполняются защищенными  кроме того в коробке У995 :)

 