Автор Тема: Нужна схема ПЗР (630А). Как подключается тепловое реле через трансформаторы тока?  (Прочитано 8027 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нужна схема ПЗР на большие токи (400-630А). Интересует собственно управление пускателем с помощью трансформаторов тока и теплового реле (реле напрямую не подключено ). Возможно такое? Спасибо.

Offline Нкушник

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 51
  • Повідомлень: 230
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
При этом прикладываю схему включения теплового реле через трансформаторы тока
на примере типового блока управления и шрифт для чтения АВТОКАДОВСКОГО формата
Гл.специалист по НКУ
Россия город Кемерово

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нкушник, объясните пожалуйста, трансформатор тока будет давать 5А для теплового реле? Как тогда выбирать тепловое реле, на 5А? Извините за неграмотность, но хочу разобраться как это работает
« Останнє редагування: 28 Січень 2011, 12:29:29 від Dmitrik »

Offline Нкушник

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 51
  • Повідомлень: 230
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да! Тепловое реле необходимо выбирать с учетом коэффициента трансформации
А вот если бы был выбран типовой блок аналогично мною выложенный накануне
то вопросов не было бы
Я сторонник применения типовых блоков управления причем сейчас актуальны модульной
конструкции СЭТАП-НКУ
Удачи!
Гл.специалист по НКУ
Россия город Кемерово

Offline Andrey59

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 112
  • Повідомлень: 462
  • Country: ua
  • http://www.etm.io
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В переводе для Украины это блоки РДЦ от "Релсис", УБЗ-301 от "Новатек-Электро", УЗОТЭ-2У от ОВЕНа и тд
Пользуясь случаем, хотелось бы лечь спать.

Offline electrocontrol2

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 90
  • Country: 00
  • Производство щитового электрооборудования
    • Перегляд профілю
    • ЭЛЕКТРОКОНТРОЛЬ
    • Awards
Схема для ПЗР набольшие токи не имеет теплового реле --- сиавятся ограничители мощности

Схему производимого устройства можем скинуть по электронке или фотки на сайте смотрите:

http://electrocontrol.com.ua/

Offline electrocontrol2

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 90
  • Country: 00
  • Производство щитового электрооборудования
    • Перегляд профілю
    • ЭЛЕКТРОКОНТРОЛЬ
    • Awards
Вот схема производимого нами ПЗР

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть ли какая либо существенная разница где ставить траансформаторы тока для теплового реле? - до пускателя или после по отношению к источнику питания.

Offline alex_sherbak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 37
  • Повідомлень: 228
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А какая разница?
Величина тока от места установки не изменится
Видел варианты как до, так и после

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Просто во всех схемах что видел тепловое реле установленно после пускателя, а мне необходимо сейчас поставить до пускателя, вот и сижу думаю в чем же разница и есть ли она вообще? :)
Хотя вот electrocontrol2 приводит схему в которой до пускателя.

nkushnik

  • Гість
А не думаете, Коллеги, о безопасном обслуживании этого аппарата
Во всех серийных пускателях и блоках управления тепловые реле устанавливаются со стороны электроприемника тоесть после главных контактов пускателя(контактора)
Поэтому я рекомендую устанавливать как сказано мной выше

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Просто заказчик говорил о том что проблематично будет ставить как Вы, Нкушник, говорите, вот сегодня поеду и посмотрю что он имел ввиду.

 