Автор Тема: Пркладка кабеля по территории подстанции  (Прочитано 2665 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Nikolay Vasilevich

  • *
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 14
  • Country: ru
  • Инженер II
    • Перегляд профілю
    • Awards
Контур заземления подстанции уложен в траншеи 0,7м глубиной
Как в этом случае копать траншею для прокладки кабеля освещения? на какой глубине закладывать кабель?
Сколько это возможно пропустил через кабельные лотки. А потом...

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
при пересечениии полосы кабель пропустиьб через трубу

Offline Nikolay Vasilevich

  • *
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 14
  • Country: ru
  • Инженер II
    • Перегляд профілю
    • Awards
может проложить в траншее тип Т-2 глубиной 1,25м под контуром ПС

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Nikolay Vasilevich, как вариант - по воздуху, по эстакаде и ввод в подстанцию соответственно ну уровне эстакады.
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
В   СН 102-76 (инструкция уже отменена) был такой пункт 3.11.  Горизонтальные заземлители в местах пересечения с подземными сооружениями (с кабелями , трубопроводами) ... следует защищать асбестоцементными трубами .
Прокладку заземлителей паралельно кабелям или трубопроводам следует выполнять на расстоянии в свету не менее 0,3-0,35 м, а при пересечении - не менее 0,1 м.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
СН 102-76 (инструкция уже отменена)
Roman3R, а в замен что-то вышло?

Offline Nikolay Vasilevich

  • *
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 14
  • Country: ru
  • Инженер II
    • Перегляд профілю
    • Awards
СНиП 3.05.06-85
Электротехнические устройства
 
Действующий, взамен СН 102-76 Инструкция по устройству сетей заземления и зануления в электроустановках, СНиП III-33-76 , СН 85-74 
Документ утвержден: Госстрой СССР, постановление № 215 от 11.12.1985
Дата ввода документа в действие: 01.07.1986
 

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
а в замен что-то вышло?
В Украине взамен ничего не встречал . В России утверждена в 1993 г. ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ СЕТЕЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ И МОЛНИЕЗАЩИТЕ
elektrik-master.ru/download/instr/uszm.doc
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 