Добрый день, знатоки!
По результатам экспертизы обязали проверить кабель на термическую стойкость при КЗ. Кабель - СИП 4х25, нагрузка 20 кВт, напряжение - 0,4 кВ.
Задался вопросом - годится ли методика расчета для кабеля 10 кВ, приведенная в ветке форума http://eom.com.ua/index.php/topic,6718.0.html для расчета термической стойкости кабеля 0,4 кВ? ИЛИ что нужно учесть в подобном случае.
Может есть у кого готовый примерчик расчета такого кабеля?

P.S. Есть расчетные значения трехфазных токов КЗ на шинах 10 кВ ПС.

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
обязали проверить кабель на термическую стойкость при КЗ. Кабель - СИП 4х25
По-перше, СИП 4х25 - це не кабель, а ізольований провід.
По-друге, що значить "обязали"?  Посилання на норм. документ є? Тоді і думати будемо, як його (провід) перевірити і чи потрібно взагалі перевіряти.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
обязали проверить кабель на термическую стойкость при КЗ
ПУЕ . 1.4.2. По режиму КЗ должны проверяться (исключения см. в 1.4.3):
2. В электроустановках до 1 кВ – только распределительные щиты, токопроводы и силовые шкафы.
Повітряні лінії по струмах КЗ не перевіряються тому що не входять в цей перелік .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Spacedreamer

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 31
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 110
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
sashkomtm,  Нет никакой ссылки на документ, просто написано "Проверить кабель на термическую стойкость в условиях КЗ".

Roman3R,  ПУЭ я читал. Сказано, проверяются ТОКОПРОВОДЫ. А разве СИП - это не ТОКОПРОВОД? Как обосновать, что СИП - это не ТОКОПРОВОД? Определения в ПУЭ я не нашел.
К тому же, разве эксперт не может обязать проверить кабель по какому либо условию?

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Определения в ПУЭ я не нашел
ПУЕ п.2.4.2

разве эксперт не может обязать ... по какому либо условию?
нехай надасть посилання на вимоги норм. документу.

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
дайте відповідь експерту, що СІП - це провід, а не кабель, і ще
ПУЕ . 1.4.2. По режиму КЗ должны проверяться (исключения см. в 1.4.3):
2. В электроустановках до 1 кВ – только распределительные щиты, токопроводы и силовые шкафы.
Повітряні лінії по струмах КЗ не перевіряються тому що не входять в цей перелік .

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
А разве СИП - это не ТОКОПРОВОД?

На струмопроводи поширюється глава 2.2 ПУЕ.

На ПЛ з неізольованими проводами та з самоутримними ізольованими проводами поширюється глава 2.4 ПУЕ.

Offline sashka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 195
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Можливо експерт мав на увазі струм однофазного короткого замикання?

Offline Spacedreamer

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 31
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 110
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Прочитал разделы2.2-2.4. Мда, загвоздочка. Получается, если я сделаю расчет, то как бы проявлю свою безграмотность в знаниях ПУЭ. А если не сделаю, то опять может начаться тягомотина. А монтаж никак сделать не можем, т.к. именно в этом вся беда - нет согласования. Как же быть? Может все таки проще сделать расчет?

Offline Spacedreamer

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 31
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 110
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
sashka,  Ну какая разница, что он имел ввиду. Указание сделать расчет на термическую стойкость при КЗ. В расчетах термической стойкости фигурирует величина трехфазного тока КЗ.

Offline Spacedreamer

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 31
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 110
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кстати, вот вычитал относительно провода СИП, гл. 2.4 -
"2.4.12. ...Вибраний переріз СІП додатково перевіряється за тривало допустимим струмом навантаження з урахуванням сонячної радіації району будівництва ліниії та на термічну стійкість до дії струмів короткого замикання.  По моему вопрос по поводу необходимости расчета можно закрывать  :)
Возвращаемся к началу темы: "Задался вопросом - годится ли методика расчета для кабеля 10 кВ, приведенная в ветке форума http://eom.com.ua/index.php/topic,6718.0.html для расчета термической стойкости кабеля 0,4 кВ? ИЛИ что нужно учесть в подобном случае.
Может есть у кого готовый примерчик расчета такого кабеля?"

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
10.3.2 СІП 0,38 кВ повинні бути додатково перевірені на:

(...)

-- термічну стійкість струмам КЗ

(ГІД 34.20.178:2005)

Offline Spacedreamer

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 31
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 110
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
O.S.,  На минутку опоздал  :thumbsup: ПУЭ про то же говорит.

Offline sashka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 195
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline Spacedreamer

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 31
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 110
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
sashka,  Да, спасибо! Почитал, много интересного. Думаю, поможет!
В общем сделаю расчет - выложу здесь! Скорее всего расчет будет в Mathcad.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.