Автор Тема: Прокладка кабеля по територии школы  (Прочитано 2753 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

tial

  • Гість
Добрый день! Подскажите,пожалуйста,какие нормы прокладки кабеля по територии школы и прилегающей спортплощадки? Кабель необходим для освещения. Стоит ли прокладывать его в земле или можно и по воздуху? Пересмотрел уже несколько нормативных документов но ничего так и не нашел. Если возможно то приводите конкретные цифри (глубина,высота) и по каким нормам они выбираются.
Заранее спасибо!

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ПУЕ . 2.4.87 . Проходження ПЛ з неізольованими проводами через території спортивних споруд, шкіл (загальноосвітніх і інтернатів), технічних училищ, дошкільних дитячих закладів (ясел, садів, комбінатів), дитячих будинків, оздоровчих таборів, інтернатів для людей похилого віку, санаторіїв, будинків відпочинку, пансіонатів не допускається.
Проходження ПЛІ через зазначені території (крім спортивних і дитячих ігрових майданчиків) допускається за умови, якщо всі жили СІП мають ізоляцію, а сумарний переріз утримних жил (утримної жили) СІП без урахування ізоляції становить не менше ніж 50 мм2.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

tial

  • Гість
С неизолироваными проводами ВЛ понятно!Да и такой вариант не рассматривался, сугобо изолированый кабель от осветительного столба к осветительному. Вот только,что лучше? От столба к столбу по воздуху, или от столба к столбу в земле??? И где взять нормы которыми регламентируется прокладка кабелей для више изложеных нужд? Подскажите!!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 403
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Проходження ПЛІ через зазначені території (крім спортивних і дитячих ігрових майданчиків) допускається за умови, якщо всі жили СІП мають ізоляцію, а сумарний переріз утримних жил (утримної жили) СІП без урахування ізоляції становить не менше ніж 50 мм2.
ПЛІ (Повітряна Лінія Ізольована), СІП (Самонесучій Ізольований Провід)
на счет того как лучше: что написано в ТУ от горсвета?

tial

  • Гість
ТУ пока неполучали. Сейчас проводим можно сказать предпроектные работы. Это вопрос на будущее, чтоб хотябы примерно составить смету.
« Останнє редагування: 26 Січень 2011, 17:18:08 від tial »

 