Автор Тема: Молниезащита подстанции  (Прочитано 7489 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 926
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита подстанции
« Reply #15 : 01 Липень 2013, 15:22:27 »
... тросы не применяю, т.к. падение их  приводит к неисправности оборудования.
Тросовий блискавкозахист є звичайним прийомом захисту ВПЛ від 110 кВ і нікого не лякає переспектива падіння тросів на захищувані фази.  8)
Дивно, що ці міркування беруться до уваги у випадку захисту зосередженого об'єкту.  :o

Offline Tul4ita

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 3
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита подстанции
« Reply #16 : 01 Жовтень 2013, 20:39:21 »
Подниму тему. Подстанция относится к специальным объектам с ограниченной опасностью. Но все же - какое значение Рз брать за основу?
Все время брала 0,99 как для II РБЗ, а теперь засомневалась...

И второй вопрос: с отменой РД и введением ДСТУ остались неосвещенными моменты с многократными стрежневыми молниеотводами 
и взаимодействием молниеотводов различной высоты...

Правомерен ли на данный момент такой расчет?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита подстанции
« Reply #17 : 02 Жовтень 2013, 09:18:49 »
Tul4ita, по поводу нескольких стержневых молниеприемников - все достаточно просто, строишь зоны защиты для всех вариантов пар и накладываешь их друг на друга. С молниеприемниками разной величины будет немного сложнее: можно применить метод сферы

Offline Tul4ita

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 3
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита подстанции
« Reply #18 : 02 Жовтень 2013, 21:03:12 »
Получается, если зонами всех пар ПС целиком не "накрывается" (остаются пробелы в пару квадратных метров)  -  защита на них отсутствует?

Сферой .. грустно...

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита подстанции
« Reply #19 : 07 Жовтень 2013, 15:32:46 »
Подниму тему. Подстанция относится к специальным объектам с ограниченной опасностью. Но все же - какое значение Рз брать за основу?
Все время брала 0,99 как для II РБЗ, а теперь засомневалась...
А зачем брать РБЗ? Его необходимо считать согласно ДСТУ Б В.2.5-38:2008 п.4.3, Додатка А и Б. В отличии от РД34, ДСТУ не рассматривает вопрос использования для защиты разновысоких стержневых молниеотводов, значит зону защиты необходимо выполнять с учетом фиктивной сферы или несколькими стержневыми молниеотводами одинаковой высоты, считая зоны 1-2; 1-3; 2-3....молниеотводов. Строить зоны защиты на плане и эпюры в разрезе.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline olena24

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 68
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита подстанции
« Reply #20 : 09 Жовтень 2013, 15:39:29 »
Для подстанции ПС 110/35/10кВ считала и по ДСТУ (п.6 и п.4 таблицы) и по книжке А.В. Кабышева "МОЛНИЕЗАЩИТА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ" отдельно уровень для зданий и отдельно для открытой части и выбирала меньший - получался уровень III. + прописывала в задании что это уровень задан заказчиком.
Расчет зон делала по ДСТУ как для единичного стержневого иди двойного стержневого молниеприемника. очень помогла программка расчета, которая есть на сайте (файл эксель).
Брала наивысшую точку подстанции и по ней рассчитывала зону МЗ.Если зона не покрывает ПС - берем следующую наивысшую точку и т.д.
А на счет разновысоких молниеприемников  - берешь высоту низшего из них и присваиваешь эту же высоту высшему, тогда расчет идет для разновысоких, а то что один из них выше - то это ж наоборот увеличивает надежность.

Offline sim

  • *
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 20
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита подстанции
« Reply #21 : 10 Жовтень 2013, 09:39:07 »
Неободимо сделать расчет ро ДСТУ. Судя по всему будет объект с II РБЗ с надежностью защиты 0,99. Саму защиту нужно считать от обратного, задав неодходимую надежность защиты над защищаемым объектом на высоте hx и от нее по формулам определять высоту молниеотвода. В вашем случае будет несколько стержневых молниеотводов, поэтому вам необходимо считать зоны взаимодействия каждого с каждым по разделу 7.4 ДСТУ.

Offline Tul4ita

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 3
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита подстанции
« Reply #22 : 16 Жовтень 2013, 09:21:34 »
Спасибо всем, кто ответил.
grossel, расчетные формулы в ДСТУ зависят именно от РБЗ (рівень блискавкозахисту), который и определяется по додаткам А, Б.





Offline olena24

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 68
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита подстанции
« Reply #23 : 18 Жовтень 2013, 11:03:50 »
ДСТУ Б.В.2.5-38-2008 в п.9.1.4 "Вихідні дані для проектування блискавкозахисту включають:
− генеральний план об'єктів із вказівкою розташування всіх об'єктів,
підлягаючих блискавкозахисту, автомобільних доріг і залізниць, наземних і
підземних комунікацій (теплотрас, технологічних і сантехнічних
трубопроводів, електричних кабелів і проводок будь-якого призначення
тощо);
− прийняті рівні блискавкозахисту для кожного об’єкта;
− дані про кліматичні умови в районі розміщення захисних будівель і споруд
(інтенсивність грозової діяльності, швидкісний натиск вітру, товщину
стінки ожеледі тощо), характеристику грунту із вказівкою структури,
агресивності і виду грунту, рівня грунтових вод;
− питомий електричний опір грунту (Ом·м) у місцях розташування об'єктів."

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита подстанции
« Reply #24 : 18 Жовтень 2013, 11:29:19 »
Значит проблем не должно быть. Я скидывал в файловый архив молниезащиту АГНКС выполненную отдельностоящими молниеотводами. Рабочие чертежи и ПЗ. 
« Останнє редагування: 18 Жовтень 2013, 14:22:18 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 