ДСТУ Б.В.2.5-38-2008 в п.9.1.4 "Вихідні дані для проектування блискавкозахисту включають:
− генеральний план об'єктів із вказівкою розташування всіх об'єктів,
підлягаючих блискавкозахисту, автомобільних доріг і залізниць, наземних і
підземних комунікацій (теплотрас, технологічних і сантехнічних
трубопроводів, електричних кабелів і проводок будь-якого призначення
тощо);
− прийняті рівні блискавкозахисту для кожного об’єкта;
− дані про кліматичні умови в районі розміщення захисних будівель і споруд
(інтенсивність грозової діяльності, швидкісний натиск вітру, товщину
стінки ожеледі тощо), характеристику грунту із вказівкою структури,
агресивності і виду грунту, рівня грунтових вод;
− питомий електричний опір грунту (Ом·м) у місцях розташування об'єктів."