Автор Тема: Прокладка КЛ 6кВ соединяющей 3 ТП  (Прочитано 4281 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Линучка

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 53
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Очень нужен типовой проект или какие-нибудь расчёты по выбору и расчёту нагрузок прокладки КЛ, которая будет соединять 3 ТП (в каждой ТП 2 Трансформатора 630кВА). Помогите кто чем может!
Заранее благодарна!
Воть...

Offline Линучка

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 53
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Неужели никто мне ничем не поможет!... :(
Воть...

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть одно предложение.
Поставьте в центре нагрузок одну узловую подстанцию 6/0.4кВ, совмещенную с РП6кВ (РТП 6/0.4кВ). И ее РП 6кВ прокладывайте на две остальные подстанции кабели 6кВ.

Offline Линучка

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 53
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
...Упс! я упустила! узловая ТП есть! она является 4 ТП.
Воть...

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
За основу расчета берешь общую максимальную мощность трансов, а дальше сюда
http://eom.com.ua/index.php/board,43.0.html

Offline Линучка

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 53
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я не совсем поняла, зачем мне эта ссылка?
За основу я уже взяла мощность трансов, проверила их на аварийный режим, с коэф.перегрузки 1,4. Аварийный режим посчитала при обрыве кабеля (при этом коэф. для  кабеля взяла 1,25).   Может я что то упустила!?
Воть...

Offline Линучка

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 53
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
При этом рассматривала несколько вариантов, среди них была и кольцевая схема подключения и радиальная.
Воть...

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ИМХО лучше радиальная, что-то типа такого. Схема поясняющая, не более  :-[

Offline Линучка

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 53
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Извините, а что такое ИМХО!?? :-[
Воть...

Offline Линучка

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 53
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
У Вас ТП запитаны с разных секций.по 3 присоединения на секцию, нам же разрешили/выделили с 1 секции 2яч. и с 1 секции 1яч.
Воть...

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline Линучка

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 53
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Перепутала! с 1 секции 2яч. и со 2 секции 1яч.
Воть...

Offline Линучка

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 53
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Существующая на данный момент ситуация. Пунктиром показан кабель который "похоронен". Были рассмотрены варианты и с восстановлением данного кабеля. Но на ТП1 предполагается установить 2 ТМ 630кВА. Кабель АСБ 3*70 не проходит. Нужно величивать сечение. При этом хотелось бы чтобы кабели выдерживали всю нагрузку в случае аварии на какой-нить секции.
Воть...

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Существующая на данный момент ситуация.
А что пишут в ТУ ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
а где узловая ТП?

 