Автор Тема: ОРУ-10(6)кВ  (Прочитано 5039 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline zazikstealth

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 146
  • Country: ua
  • Ыч
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ОРУ-10(6)кВ
« : 19 Січень 2011, 10:14:43 »
Не подскажите типовое решение ОРУ-10(6)кВ

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ОРУ-10(6)кВ
« Reply #1 : 17 Березень 2011, 16:18:40 »
КРУН.
Есть в Киеве одна славная ПС, называется "Строительство ТЕЦ-6" :)
Так вот в ней ОРУ-10 кВ и выполено на КРУН-ах.
Вот нашел в сети такое
Тыць
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ОРУ-10(6)кВ
« Reply #2 : 04 Серпень 2012, 15:02:46 »
Кто-нибудь в курсе какое необходимо выдержать расстояние от КРУН до ограждения трансформатора на ОРУ?
В ПУЭ в подразделе "ОРУ" про это ничего не сказано, можно это ли расстояние принять как в п.4.2.81(ЗРУ) - длинна тележки+0,6м ?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ОРУ-10(6)кВ
« Reply #3 : 06 Серпень 2012, 09:09:43 »
Кто-нибудь в курсе какое необходимо выдержать расстояние от КРУН до ограждения трансформатора на ОРУ?
В ПУЭ в подразделе "ОРУ" про это ничего не сказано, можно это ли расстояние принять как в п.4.2.81(ЗРУ) - длинна тележки+0,6м ?
Хороший вопрос. Я бы ИМХО брал бы габарит ячейки - если конечно это возможно. Но это уже скорее мое чутье инженера, чем нормы,
В разделе ЗРУ ПУЭ есть цифра про ширину коридора обслуживания: 1,0м - при однорядном обслуживании ячеек и 1,2 м при двухрядном. Я бы ориентировался на еще и на них.  А вообще, я бы брал - чем больше, тем лучше. :))))
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ОРУ-10(6)кВ
« Reply #4 : 06 Серпень 2012, 10:06:59 »
Андрюха РЗА,
1,0м - при однорядном обслуживании ячеек и 1,2 м при двухрядном.
это немного не те цифры :) , у меня КРУН с выкатным элементом, поэтому я и цитирую цифры с п.4.2.81, а не с п.4.2.80
Вообщем глубина ячейки у меня - 1,9м, добавляю 0,6м и получается 2,5м, это расстояние и принимаю.
Спасибо !!

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ОРУ-10(6)кВ
« Reply #5 : 06 Серпень 2012, 11:44:15 »
nocibur, Согласен ,просто давно не проектировал именно с выкатным элементом, вот и цитировал по памяти цифры для КСО-х ;)
« Останнє редагування: 06 Серпень 2012, 12:27:56 від Андрюха РЗА »
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ОРУ-10(6)кВ
« Reply #6 : 06 Серпень 2012, 12:18:08 »
ну я как бы тоже не сам КРУН с выкатным элементом проектирую ;) , просто надо заменить трансформатор вместе с ограждением и определить насколько сдвигать КРУН.

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ОРУ-10(6)кВ
« Reply #7 : 11 Вересень 2014, 06:01:01 »
Каких производителей КРУН-6(10)кВ посоветуете? В сети море информации. Не знаю даже, может просто есть какие конкретные тенденции в этом вопросе?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ОРУ-10(6)кВ
« Reply #8 : 11 Вересень 2014, 09:44:14 »
Каких производителей КРУН-6(10)кВ посоветуете? В сети море информации. Не знаю даже, может просто есть какие конкретные тенденции в этом вопросе?
А вам точно нужны ячейки КРУН, а не КСО? КРУН это камеры с выкатными масляными выключателями которые устанавливаются в ОРУ выше 1000В. И если у вас ТП, то больше всего вам нужны ячейки КСО (камеры сборные одностороннего обслуживания) 6(10) кВ.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ОРУ-10(6)кВ
« Reply #9 : 11 Вересень 2014, 10:34:08 »
А вам точно нужны ячейки КРУН, а не КСО?

Дело в том, что рассматривается вопрос о подключении двух киосковых КТП + ещё некоторого числа высоковольтного оборудования наружной установки. Вот и понадобилось КРУН. А КСО устанавливаются в помещении (по тех. информации нескольких производителей). Хотя возможно откажутся от двух киосковых КТП и захотят одну двухтрансформаторную в БМЗ. Вот тогда размещю там КСО.
« Останнє редагування: 11 Вересень 2014, 10:36:41 від sanches »

Offline Лидер Электрик

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 29
  • Country: ua
  • Качество Лидера. Опыт Профессионалов.
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ОРУ-10(6)кВ
« Reply #10 : 15 Вересень 2014, 16:54:52 »
Каких производителей КРУН-6(10)кВ посоветуете? В сети море информации. Не знаю даже, может просто есть какие конкретные тенденции в этом вопросе?

Являемся заводом-изготовителем ячеек КРУН
Для предоставления более детальной информации сообщите Вашу электронную почту
С ув. проектный отдел ООО ЗНА "Лидер Электрик"
69076, Украина, г. Запорожье, ул. Новостроек, 3
т. +38(061)286-92-94
e-mail: v.novikov@lider.com.ua

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія