Автор Тема: Авторский надзор или "кто так строит?"  (Прочитано 9325 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Чуть не забыл...
Пример выполнения прокладки сетей от щитов в электрощитовой АБК.




А вот можно сказать случайный кадр, хозяйства расположенного за подвесным потолком того же АБК (успел пока подвесные потолки не закрыли).
Электрические кабели настолько круты, что их можно прокладывать в непосредственной близости с воздуховодами и прочими трубопроводами, а расстояние в 500мм, как и тормоза придумали трУсы.


В завершении, привожу перл из общих указаний "проекта", одного нашего "субпроектировщика".


P.S. Всем удачи и как можно меньше таких монтажников на пути :thumbsup:.

Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Электрические кабели настолько круты, что их можно прокладывать в непосредственной близости с воздуховодами и прочими трубопроводами, а расстояние в 500мм, как и тормоза придумали трУсы.
А где почитать,как правильно прокладывать кабель вдоль и поперек воздуховодов? А если прокладка идет в ПВХ трубе?
 ; После вашей фотогалереи за своих монтажников приятней на душе становится... :)
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
А что обведено красным кругами? на фото с термоусаживающимися "перчатками"?
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
где почитать,как правильно прокладывать кабель вдоль и поперек воздуховодов?
п. 2.1.56, 2.1.57, 2.3.134 ПУЭ (6-е издание), А7-92.

А что обведено красным кругами? на фото с термоусаживающимися "перчатками"?
uksusXIII, обратите внимание на то, как "плотно" прилегает перчатка к жилам кабеля.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
где почитать,как правильно прокладывать кабель вдоль и поперек воздуховодов?
п. 2.1.56, 2.1.57, 2.3.134 ПУЭ (6-е издание), А7-92.
2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей
с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм(а не 500 мм....описка!), а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от  механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от  трубопровода.
При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть
защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь 
соответствующее исполнение.
2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до
трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или
легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.
Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны
быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь 
соответствующее исполнение.

А вот пункт 2.3.134 как-то не в тему...зато другие пункты к вашим фото подходят :

2.3.137. Кабели. прокладываемые по конструкциям, консолям, эстакадам.
стенам, перекрытиям, фермам и т. п., необходимо закреплять в концевых точках
непосредственно возле концевых муфт и на поворотах трассы (с обеих сторон от
места изrиба на расстоянии не более 0,5 м). На друrих участках Трассы кабели
закрепляют по длине кабельной линии с шаroм 1,0-1,5 м.
Под концевыми муфтами кабели необходимо закреплять в двух местах на
расстоянии не более 1,2 м от нижнеrо края муфты.
При укладке кабелей на консоли их необходимо закреплять на каждой Kон-
соли. Расстояние между консолями должно быть не более 1м. При укладке кабе-
лей вертикально по конструкциям и стенам их необходимо закреплять на каждой
кабельной конструкции. 
3акреплять кабели необходимо таким образом, чтобы предупредить возник-
новение деформации кабелей и муфт от действия собственноrо веса, механических
напряжений, возникающих при наrревании и охлаждении в рабочих режимах
кабеля, а также от механических усилий между кабелями при К3.
Расчитывать механические усилия, возникающие между кабелями при К3.
необходимо согласно приложению А.
2.3.138. В местах жесткоrо крепления кабелей на конструкциях необходимо
использовать прокладки из эластичного материала (листовая резина, листовой
поливинилхлорид, неопрен и т. п.). Прокладки должны выступать за края хомутов
или скоб на ширину 5-8 мм.
При прокладывании кабелей по конструкциям под открытым небом необ-
ходимо применять пластиковые или резиновые прокладки креплений, стойкие к
ультрафиолетовому излучению.
На территориях открытых распределительных установок при выступании
кабелей из земли до их концевых муфт кабели необходимо защищать неметалли-
ческими трубами на высоту не менее 0,5 м.

Я правильно понял,что воздуховоды тоже считаются трубопроводами?
« Останнє редагування: 25 Січень 2011, 09:24:04 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 611
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
До фото з розподільчими щитами: тому на великі струми використовую комплектні щити заводського виконання.

Offline Kubik

  • **
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 39
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
До фото з розподільчими щитами: тому на великі струми використовую комплектні щити заводського виконання.
Ну к сожалению "сделано на заводе" уже не является однозначным признаком качества. Вот это сделано нашими руками и мы не завод.  :-[


Но фотографии и щитов и монтажа, показанные выше, повергают в уныние- деньги, силы, ресурсы потрачены (и не малые) а в итоге печаль-тоска.
Неугомонный шмель.

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 611
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Kubik, На жаль це частіше виняток чем правило

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 611
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Минулого року був в цеху по виробництву плити МДФ (вівся монтаж), цех виличезний. Обладнання кітайське, монтували кітайці. технологія напевно у когось здерта. Вот це дійсно клас роботи. В приміщеннях пожежонебезпечна зона П-ІІ. Щити управління ІР-21, електродвигуни (частково відкритого виконання), електродвигун (дефібратора) потужність десь під 300 кВт (з фазним ротором), кабель завести у борно не змогли (кабельний канал, мілкий, вигнути кабель не могли, ввід знизу) "зірка" на зовні, у борно заведені тільки жили. Ну і багато чого такого, зараз не пригадаю.
Но цех здали і вже успішно процює.

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
у нас пелеты > взрыв, оборудование китай ІР-23 и ниче готовятся к запуску... наверное в космос =-0

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards


Электромонтаж? Нет, это халтура!!
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

Loading...