Автор Тема: в чому різниця???  (Прочитано 2163 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline p23asae

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 309
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
в чому різниця???
« : 17 Січень 2011, 16:12:45 »
ПУЕ 2007 П.1,7,121 - во всех случаях минимальное сечение заземляющего проводника должно быть не менее 6мм2 - по меди, 16мм2 - по алюминию и 50мм2 - для стали.
П.1,7,139 - Сечение медных РЕ-проводников, которые не входят в состав кабелей или проводов питания и проложены не в общей ограждающей конструкции с фозными проводниками, во всех случаях должны быть не менее чем:
при наличии механической защиты - 2,5мм2
без механической защиты - 4мм2.
Сечение отдельнопроложеных алюминиевых РЕ-проводников должно быть не менее 16мм2.

Мені здається що ці два пункти про одне і теж , але цифри - РІЗНІ.!!!!!!!!!!!!!!

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: в чому різниця???
« Reply #1 : 17 Січень 2011, 16:20:02 »
1.7.121 относится к заземляющим проводникам
Заземляющий проводник- проводник, соединяющий заземлитель с определенной точкой системы либо электроустановки или оборудования.
1.7.139 - к защитным
Защитный проводник - проводник, предназначенный для обеспечения электробезопасности.

Offline p23asae

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 309
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: в чому різниця???
« Reply #2 : 17 Січень 2011, 16:33:59 »
якщо брати грубо то заземляючий провідник та захисний провідник - це зєднання проводом корпусу обладнання з заземленням.
Так чи ні???

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: в чому різниця???
« Reply #3 : 17 Січень 2011, 16:55:40 »
Якщо грубо, то. На пряму корпус ел.обладняння не може бути зєднаний з заземленням. Це зєдняння повинно відбуватися через ГЗШ (головна зазем. шина). Так от провід від заземлення до ГЗШ - це заземляючий провідник, і не менше 6мм2, а від ГЗШ до корпусу - це захисний провідник, не менше 2,5 мм2 за умови наявності мех. захисту + п1.7.137

 