В форумі відповіді не знайшов...може хто допоможе....
Є 2 будівлі.   Система заземлення TN-C-S отже в ГРЩ  РЕN- провідник розділяється на РЕ та N.  РЩ-1 в адмін-побутовій будівлі  живиться 5-ти жильним кабелем. В якості ГЗШ використовуємо шину РЕ в ГРЩ. Контур заземлення розміщений вздовж стіни складу біля ГРЩ.
ПРОБЛЕМА:
-Як приєднати до ГЗШ металевий корпус адмін-побутової будівлі для виконання системи зр. потен.? Наскільки я зрозумів, то використання для цього РЕ провідника кабелю неможливе, оскільки він призначений для автоматичного вимикання живлення...

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Взагалі-то система зрівнювання потенціалів виконується на вводі в будівлю . І ГЗШ повинна бути на будівлю. В даному випадку просто РЕ-шина щита РЩ-2 буде являтись ГЗШ будівлі 1. І до неї треба приєднати всі металеві труби на вводі в будівлю 1, і все інше, в том числі і металевий корпус будівлі 1. А улаштовувати окремий контур заземлення будівлі 1 чи ні -- це вже вирішувати вам. Я б зробив.

Offline Stetsenkod

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 10
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Дякую... відповідь була на самому видному місці.... Не додивився... :-[
Влаштування окремого заземлюючого пристрою не  є обов'язковим?
Опір окремого заземлюючого пристрою  повинен бути 4 Ом ?

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Влаштування окремого заземлюючого пристрою не  є обов'язковим?
Влаштування повторного заземлення на вводі в будівлю при кабельному вводі дійсно не є обов"язковим (за умови наявності системи урівнювання потенціалу на вводі в будівлю -- див. примітку до п. 2.4.1.11 ДБН В.2.5-27). Але на практиці улаштування повторного заземлення на вводі в будівлю все ж рекомендується і як правило виконується. Тому я б краще зробив.

Опір окремого заземлюючого пристрою  повинен бути 4 Ом ?
Якщо ви маєте на увазі опір заземлюючого пристрою повторного заземлення на вводі в будівлю, то не 4 Ом, а 30 Ом (п. 1.7.94 ПУЕ).

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
а 30 Ом (п. 1.7.94 ПУЕ
Не існує в ПУЕ вимог по нормування опору повторного заземлення . Пункт , на який ви посилаєтесь , стосується лише при вводі в будівлю повітряних ліній .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я в курсі, але ж не 4 Ом, як було написано. На практиці як правило роблять 30 Ом при кабельному вводі, по аналогії з повітряним вводом.

 