Автор Тема: Микропроцессорные РЗА  (Прочитано 3521 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Микропроцессорные РЗА
« : 13 Січень 2011, 12:24:18 »
ЦИФРОВОЙ БЛОК РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ ТИПА БМРЗ-100 производства "Электрощит-Самара" применяемый в КРУ собственных нужд электростанций, распределительные подстанции сетевых предприятий, линии электропередачи распределительных сетей, промышленные и коммунальные предприятия, объекты нефтегазового комплекса, тяговые подстанции железных дорог и метрополитена, предприятия горнодобывающей промышленности, подстанции с переменным оперативным током.
Кому нужна будет тех. информация пишите на e:mail levchenkoroman83@gmail.com  :thumbsup:либо смотрите ссылку
http://electroshield.ru/catalog/1923/

Rostovan

  • Гість
Re: Микропроцессорные РЗА
« Reply #1 : 17 Січень 2011, 11:43:17 »
Подскажите пожалуйста, могут ли ваши блоки заменить уже хорошо себя зарекомендовавшие блоки МРЗС?как по параметрам так и по стоимости? :)

Re: Микропроцессорные РЗА
« Reply #2 : 21 Січень 2011, 18:28:21 »
Начну с того, что наши блоки БМРЗ-100 вполне могут заменить любые микропроцессорные защиты, любого производителя включая МРЗС.
Что касается параметров!Их только можно сравнить, чтоб понять отличия и преимущества. Я для вас приведу несколько, в пользу БМРЗ-100 (в дальнейшем Б). Сравнение проведу с МРЗС-05М (в дальнейшем М).
- БМРЗ-100 трехступенчатая  максимальная токовая защита (МТЗ), МРЗС-05М двухступенчатая.
-(Б) АПВ двухкратного действия, (М) однократного.
-потребляемая мощность по цепи электропитания в дежурном режиме не более 3 Вт, у (М) 3,2 Вт
-габариты у (Б) меньше чем у (М)
-Устойчивость к прерыванию напряжения у (Б) не менее 0,5 -4,5 с, у (М) от 0,5-0 с.   
-(Б) ток односекундной термической стойкости 500 А, (М) 50А
-электрическая изоляция гальванически развязанных цепей:
  а) входных цепей тока и напряжения (Б) 2500В, (М) 2000В
  б)остальных гальванических  несвязанных цепей (Б) 2500В, (М) 1500В
-минимальное время срабатывания защит по току и напряжению не более 0,03 с у (Б) и 0,04 с у (М)
-масса (Б) ниже массы (М)
-(Б) имеет 10 дискретных входов для управления логистикой устройства, (М) 6 входов
-(Б) 10 дискр.вх.для выдачи команд ,формируемых утсройством, (М) пять
-(Б) осуществляет регистрацию в регистраторе событий о последних 4000 аварийных событий, (М) трех
- и Т.Д.

С помощью программы и инструкции "АРМ разработчика РЗА" потребитель может частично или полностью изменить базовое функциональное ПрО.
При перепрограммировании могут быть изменены наименования и назначения входных и выходных сигналов и алгоритмы функций РЗА. Возможно создание новых пусковых органов (компараторов).
Возможность свободного перепрограммирования блока пользователем делает БМРЗ-100 абсолютно универсальным устройством, снимающим практически все проблемы при заказе, проектировании, модернизации КРУ на объекте и при определении состава ЗИП, а также обеспечивает большой срок службы, решая проблему морального старения устройства.

А цена где-то 11000 грн. учитывая технологии изготовления и материала!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.