Re: Параметры для расчета КЛ-04 кВ.
« Reply #15 : 14 Січень 2011, 10:51:48 »
СпасибоYurik,
а как считали?
Ток КЗ у меня получился 548А (данный параметр считал быстро, поэтому возможно не совсем точно)
и почему С=44 а не 90.
« Останнє редагування: 14 Січень 2011, 10:53:36 від Aksikus »
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Параметры для расчета КЛ-04 кВ.
« Reply #16 : 14 Січень 2011, 11:26:00 »
а как считали?
есть коза (для быстроты) в екселе, но не всегда точно выдает. Обычно ручками.
почему С=44 а не 90.
таблица 12-9 Кнорринг, у вас вроде 380/220В трехфазная с нулем, по таблице получается 44

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Параметры для расчета КЛ-04 кВ.
« Reply #17 : 14 Січень 2011, 16:07:02 »
Вот, специально для вас накопал примеры, это все нужно изучить и запомнить чтобы
ответ №9 там по расчетам на термостойкость получается алюминий 126 мм , но если взять не 90 а 44 то все 300 мм війдет, где она правда матушка. Или в ТУ дали ток КЗ на шинах завышений =23кА. По Шаповалову по всем параметрам кроме термостойкости получается 70 мм. Я имею ввиду при имеющихся ТУ надо выйти на параметры кабел и его заложить в проект..
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Параметры для расчета КЛ-04 кВ.
« Reply #18 : 14 Січень 2011, 16:17:40 »
ответ №9 там по расчетам на термостойкость получается алюминий 126 мм , но если взять не 90 а 44 то все 300 мм війдет, где она правда матушка. Или в ТУ дали ток КЗ на шинах завышений =23кА. По Шаповалову по всем параметрам кроме термостойкости получается 70 мм. Я имею ввиду при имеющихся ТУ надо выйти на параметры кабел и его заложить в проект..
Aksikus, внимательней смотрите методичку, вы сами можете определить ток КЗ со стороны шинного напряжения 0.4кВ ТП от вашей сети

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Параметры для расчета КЛ-04 кВ.
« Reply #19 : 14 Січень 2011, 16:25:13 »
ответ №9 там по расчетам на термостойкость получается алюминий 126 мм , но если взять не 90 а 44 то все 300 мм війдет
Коэф. С для расчета падения напряжения, а не для расчета токов КЗ

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Параметры для расчета КЛ-04 кВ.
« Reply #20 : 14 Січень 2011, 18:44:31 »
*Андрей*, , спасибо , но если можно узнать какая литература стоит под №4 в ссылке в методичке. Цитата из методички: "Більш докладна інформація по розрахунку струмів КЗ в мережах до 1кВ приведена в [4]"  И пожалуй все спасибо всем!
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Параметры для расчета КЛ-04 кВ.
« Reply #21 : 15 Січень 2011, 13:20:21 »
4. Киреева Э.А., Орлов В.В., Старкова Л.Е. Электроснабжение цехов промышленных предприятий. – М.: НТФ «Энергопрогресс», 2003. – 120с.
 А вообще лично вам рекомендую
7. Рожкова Л.Д., Козулин В.С. Электрооборудование станций и подстанций. М.: Энергия, 1975. – 704с.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: