Автор Тема: Балки под потолком  (Прочитано 2357 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline SergyK

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 173
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Балки под потолком
« : 27 Квітень 2011, 14:28:41 »
Потолок спортзала сделан из ЖБ плит. Сами плиты покоятся на металлических балках.
На картинке разрез устройства потолка:плита - серая, поперечные рёбры кочичневые, продольные ребра - зеленые, балка - желтая.
Вариант устройства ОПС : 1 наставить точечных датчиков, не хочется.
Собственно вопрос - между балкой плитой есть просвет около 9см на всю длину зала, а можно было бы поставить лучевые датчики чтобы они просматривали эту щель?
Или еще упростить поставить лучевики с осями ниже балки?
На потолке установлены светильники.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Балки под потолком
« Reply #1 : 27 Квітень 2011, 15:06:57 »
есть просвет около 9см на всю длину зала, а можно было бы поставить лучевые датчики чтобы они просматривали эту щель
Нельзя. Смотрите документацию на извещатели. Те, с которыми мы работали, требовали свободное пространство вокруг оси порядка 1 м. Те извещатели, которые ставили слишком близко к фермам, приходилось переставлять (проблемы с настройкой, ложняки).

Offline zema

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 214
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Балки под потолком
« Reply #2 : 27 Квітень 2011, 15:12:22 »
Или еще упростить поставить лучевики с осями ниже балки?
-не получится
Пожежн! сповіщувач! треба встановлювати так,
щоб чутливі елементи знаходилися в межах верхніх 5 % висоти приміщення

Offline SergyK

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 173
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Балки под потолком
« Reply #3 : 27 Квітень 2011, 16:05:24 »
rga,  трудности с настойкой, согласен. Хотя представляется что реальная ширина луча на уровне лазерной указки. Технические проблемы.
А есть какие-то противодействия со стороны НД запрещающей смотреть датчику в щель?

zema, кроме того, по памяти, если балки высотой более 40 см то эти участки потолка следовает рассматривать как отдельные помещения, кессоны и защищать индивидуально, или как-то так.

Offline zema

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 214
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Балки под потолком
« Reply #4 : 27 Квітень 2011, 16:15:14 »
SergyK, если точнее:
Будь-які нерівності стелі (наприклад, балки), що мають висоту більше ніж 5 % висоти стелі,
пстрібно розглядати як перегородки

Offline SergyK

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 173
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Балки под потолком
« Reply #5 : 27 Квітень 2011, 16:24:37 »
zema, т.е. выход один - углубить спортзал. Ладно, будем копать.

Offline zema

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 214
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Балки под потолком
« Reply #6 : 27 Квітень 2011, 16:29:16 »
SergyK,
т.е. выход один - углубить спортзал. Ладно, будем копать.
или снести ригеля  :thumbsup:

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Балки под потолком
« Reply #7 : 27 Квітень 2011, 16:36:47 »
rga,  трудности с настойкой, согласен. Хотя представляется что реальная ширина луча на уровне лазерной указки.
Есть еще неизбежные вибрации (трамвай мимо школы проехал, или самосвал). И луч может уйти существенно, а индикатрисса неравномерная. Кроме того, кто Вам сказал, что все щели реально находятся на одном уровне? Судя по потолкам в наших квартирах... :) В результате накладок Ваша щель может сузится и до 1 см. В общем, читаем документацию, там точно должно быть написано, что гарантируется, что нет.
А есть какие-то противодействия со стороны НД запрещающей смотреть датчику в щель?
Нет.

Будь-які нерівності стелі (наприклад, балки), що мають висоту більше ніж 5 % висоти стелі, пстрібно розглядати як перегородки
Это когда балки примыкают к перекрытию и образуют закрытые отсеки. Если пожар под этим местом, то пока дым не заполнит отсек, в соседний он не попадет и не будет обнаружен, если там не стоит датчик. Если балки (воздуховоды) не примыкают к потолку, то дым распространится в соседний отсек.
А для линейных извещателей - хоть отверстия в балках пробей, хоть щель используй. К сожалению для лучевых это технически невозможно, в отличие от термокабеля или аспирационных.

 