Скажите пожалуйста какие датчики, провод и способ прокладки Вы применяете в помещении  где установлен
котел,  предназначенный для работы на газообразном топливе.
Меня экспертиза убеждает ставить взрывобезопасные пожарные извещатели через модуль барьерной
искрозащиты.
Замечание МНС:”Проектом передбачити встановлення в приміщенні для розміщення побутових газових котлів автоматичних пожежних сповіщувачів з відповідним рівнем
вибухонебезпеки та ступеня захисту, п.4.5.4 НПАОП 40.1-1.32-01”.
Плюс письмо „Державного департаменту”

Offline Илья

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 155
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Так и делаем как вас убеждают. На входе в помещение теплогенераторной МБИ в самом помещении датчики с маркировкой Ех.

Offline zema

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 214
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline othersfires

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 51
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я так понял если провод ПСВВ то с стальной трубе п.4.8.11 НПАОП 40.1-1.32-01.
Какие есть еще варианты?
А датчик тепловой ? и какому соответствует классу ?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я так понял если провод ПСВВ то с стальной трубе п.4.8.11 НПАОП 40.1-1.32-01.
Вам нужно применить оборудование в исполнении "искробезопасная цепь". Разберитесь, что это такое.
Труба не обязательна. Читайте НПАОП дальше, п.4.8.13. Прокладка в трубе нужна, если взрывозащита другая, например, с защитой оболочкой. Но тогда и датчик в соответствующем исполнении должен быть, с вводами для этой трубы.

А датчики я ставлю дымовые. Гореть будут провода, шкафы, электрооборудование, а это - дым.

Offline oxana_kolom

  • **
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 36
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Колеги, а як видивитесь на такі вимоги нормативних документів:
НПАОП 40.1-1.32-01
4.5.4. Вибухонебезпечна зона класу 2 - простір, у якому вибухонебезпечне середовище за нормальних умов експлуатації відсутнє, а якщо воно виникає, то рідко і триває недовго. У цих випадках можливі аварії катастрофічних розмірів (розрив трубопроводів високого тиску або резервуарів значної місткості) не повинні розглядатися під час проектування електроустановок.
Частоту виникнення і тривалість вибухонебезпечного газо-, пароповітряного середовища визначають за правилами (нормами) відповідних галузей промисловості.
4.5.13. Зони в приміщеннях і зони навколо зовнішніх установок, у яких тверді, рідкі і газоподібні горючі речовини спалюються як паливо або утилізуються шляхом спалювання, не належать до вибухонебезпечних. Для установок, що періодично працюють, повинні виконуватися вимоги пункту 4.6.7.
При технологічних процесах з використанням відкритого вогню або поверхонь, нагрітих вище температури самозаймання горючих речовин, що використовуються, зони в приміщеннях і зовні приміщень у межах до 5 м по горизонталі і вертикалі від відкритого вогню або нагрітих поверхонь не є вибухонебезпечними (наприклад, простір біля електричних печей, що відкриваються).
Особисто я застосовую сповіщувачі звичайного виконання згідно цих вимог

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А как Вам:
Для установок, що періодично працюють, повинні виконуватися вимоги пункту 4.6.7.
Смысл этой фразы и п. 4.6.7 в том, что при неработающей котельной (например, межсезонный период) в ее помещении может скапливаться газ.
А пожарная сигнализация ведь работает постоянно.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
при неработающей котельной (например, межсезонный период) в ее помещении может скапливаться газ
Думаю, что и не только. При утечке газа в работающей котельной, автоматика котельную отключит. А АПС работать будет.

У цих випадках можливі аварії катастрофічних розмірів (розрив трубопроводів високого тиску або резервуарів значної місткості) не повинні розглядатися під час проектування електроустановок.
Случай разрыва трубопровода не рассматривается, думаю, потому, что тут уже ничто не поможет. Рванет от горелок раньше, чем что-либо вообще успеет сработать (АПС, АПТ, автоматика котельной).

Offline othersfires

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 51
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вопрос к тем кто реально делает проекты и проходит экспертизы.  Как вы делаете ПС в помещении  где установлен котел,  предназначенный для работы на газообразном топливе?  Я тоже раньше ставил датчики в обычном исполнении.  Для oxana_kolom, письмом из Департамента  я не могу игнорировать, придется ставить взрывозащищенные через МБИ. Для rga,  по поводу способа прокладки п.4.8.13 гласит провода и кабели прокладывать по п. 4.8.11, 4.8.12. ПСВВ провод и по п 4.8.11 надо прокладывать в трубе или не надо?

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Эхх, теплогенераторная, котельная, топочная...
МЧС перестраховались конечно.
Многие котельные работают круглый год, т.к. являются источником горячего водоснабжения.
Автоматика в случае утечки отключит не только котельную, но и поступающий в нее газ.
Но как показывает практика, иногда ее (автоматику) отключают, т.к. ложно срабатывает, поэтому как говорит rga - "искробезопасная цепь", дымовые извещатели и спим спокойно.
Ах да, тогда и сигнализация загазованности тоже в взрывобезопасном исполнении получается.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
othersfires,
п.4.8.13 также гласит "Другие способы следует использовать в соответствии с действующими нормативными документами.". ПУЭ также есть действующий документ.
Конечно, здесь есть о чем поспорить. Но смысла прятать в трубы искробезопасные цепи просто нет. И здравомыслящие люди это понимают. И понимают, что НАОП в некотором роде... как бы это выразится... (своими ушами от пожарных людей слышала, что погорячились, выпустив такой сырой документ). :)
Кроме того, если Вы прячете провод в трубу, то у датчиков должны быть вводы под эти трубы. Т.е., как я уже писала, это защита оболочкой. Зачем все это наворачивать, если в шлейфе бегают токи, неспособные вызвать искру?
Ни одного замечания, что провода проложены по ПУЭ, а не по НПАОП 40.1-1.32-01, открыто, а не в трубе, у нас еще не было.

К слову, на заре своей деятельности я тоже мучилась этими вопросами. Все встанет на свои места, как только Вы поймете, что такое взрывозащита, какие есть способы, что от чего оно защищает. И сможете квалифицировано обосновывать свое мнение для пожарных.

Состав оборудования для котельной:
Прибор приемно-контрольный с БП и аккумул.
во взрывозащищенном исполнении                              Тирас-2П
Модуль расширения релейных линий                              МРЛ-2
Модуль барьерной искрозащиты                              МБI-2
Извещатель дымовой во взрывозащищенном исполнении   СП-4Т

Сигнал с Тираса выдаете на вход прибора АПС здания. С МРЛ-2 также выдаете сигнал на отключение котельной.
« Останнє редагування: 13 Січень 2011, 10:15:21 від rga »

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
С МРЛ-2 также выдаете сигнал на отключение котельной.
через МБИ, оповещатель Ех - через МБИ и спим спокойно.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline othersfires

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 51
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
оповещатель Ех - через МБИ и спим спокойно.
Оповещатель как правило можно и снаружи поставить, разве что в котельной сидят операторы (и такое бывает). Тогда в обычном исполнении.

Offline Valevis

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 59
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 76
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
othersfires,
Состав оборудования для котельной:
Прибор приемно-контрольный с БП и аккумул.
во взрывозащищенном исполнении                              Тирас-2П
А разве Тирас-2П выпускается во взрывозащищенном исполнении?

 