Защита КЛ 0,4 кВ
« : 11 Січень 2011, 12:18:45 »
Доброго времени суток коллеги!
Надо ли защищать кабельую линию 0,4 кВ от перегрузки, или достаточно защитить от КЗ? Кабель четырёх жильный, марки ВБбШв.

Offline Stopa

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 19
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита КЛ 0,4 кВ
« Reply #1 : 11 Січень 2011, 12:19:50 »
ВРУ в которое вводится кабель находится внутри здания.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита КЛ 0,4 кВ
« Reply #2 : 11 Січень 2011, 12:22:21 »
нужно защищать и от перегрузки и от КЗ. Не защитишь от перегрузки - перегреешь и тю-тю....прощай изоляция, а заодно и вложенные деньги

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита КЛ 0,4 кВ
« Reply #3 : 11 Січень 2011, 15:45:59 »
Надо ли защищать кабельую линию 0,4 кВ от перегрузки, или достаточно защитить от КЗ
ПУЕ . 3.1.10. Сети внутри помещений, выполненные открыто проложенными проводниками с горючей наружной оболочкой или изоляцией, должны быть защищены от перегрузки.
Кроме того, должны быть защищены от перегрузки сети внутри помещений:
осветительные сети в жилых и общественных зданиях, в торговых помещениях, служебно-бытовых помещениях промышленных предприятий, включая сети для бытовых и переносных электроприемников (утюгов, чайников, плиток, комнатных холодильников, пылесосов, стиральных и швейных машин и т.п.), а также в пожароопасных зонах;
силовые сети на промышленных предприятиях, в жилых и общественных зданиях, торговых помещениях - только в случаях, когда по условиям технологического процесса или по режиму работы сети может возникать длительная перегрузка проводников;
сети всех видов во взрывоопасных зонах - согласно требованиям 7.3.94.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline inga

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 3
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита КЛ 0,4 кВ
« Reply #4 : 12 Січень 2011, 08:33:03 »
На участке ТП - ВРУ, в определенных случаях, можно выполнять защиту КЛ-0,4 кВ только от токов КЗ, если защита от перегрузки требует увеличения сечения питающих линий (основание - п.3.1.9 ПУЭ  "Наличие аппаратов защиты с завышенными уставками тока не является обоснованием для увеличения сечения проводников сверх указанных в гл. 1.3).

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита КЛ 0,4 кВ
« Reply #5 : 19 Січень 2011, 22:33:30 »
В мене виникає такеж запитання. Для живлення Котельні вибирається тимчасо ваповітряна  кабельна лінія. По перевірці на падіння напруги, КЗ і розрахунковий струм лінії проходить 16 мм кв, а по відповідність апарату максимального струмового захисту 35 мм кв (це якщо вважати що стру буде обмежувати автомат в ВРШ). Якщо ж автомат в РП 0,4 кВ ТП то всі 50 мм кв. Розрахунок прикладаю.

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита КЛ 0,4 кВ
« Reply #6 : 20 Січень 2011, 10:51:59 »
А что мешает в ВРШ (насколько я понял это щит в котелной) поставить автомат с Iр=63А, в РУ-0,4 автомат с Iр=80А, по нагрузке все проходит. Я кабель в первую очередь выбираю по длительно допустимому току. А потом уже потери и КЗ. Еще такой вопрос: почему бы не использовать СИП для времянки?
« Останнє редагування: 20 Січень 2011, 11:31:29 від Yurik »

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита КЛ 0,4 кВ
« Reply #7 : 20 Січень 2011, 21:14:13 »
Котельна модульна і в її схему я влізти неможу звідси і 80 А на її вводі. СІП краще але в тех. умовах від замовника був кабель.
От і я так зробив, дав йому кабель а замовник каже великий переріз (35 мм кв). І це ж зовнішні мережі, їх від перевантаження непотрібно захищати.
Прочитавши пункт ПУЕ 3.1.9 я подумав що зависив переріз кабеля от і вирішив спитати у вас.

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита КЛ 0,4 кВ
« Reply #8 : 21 Січень 2011, 09:54:03 »
il85, кабель должен выдерживать нагрузку, в первую очередь. А потом его уже выбирать по потери и токам КЗ. Вы начали расчет, почему-то, с расчета потерь и тока КЗ. А надо было с длительнотопустимого тока.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита КЛ 0,4 кВ
« Reply #9 : 21 Січень 2011, 10:22:08 »
Совершенно справедливое замечание - кабель выбирается по допустимому току, а потом уже проверяется по потерям и однофазному к.з.
 А на счет защиты от пергрузки, то если я правильно курил ПУЕ  ;), то от перегрузки допускается не защищать КЛ, которые от токов к.з. защищаются плавкими предохранителями (почему, не знаю, но такое требование вроде бы было)
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита КЛ 0,4 кВ
« Reply #10 : 21 Січень 2011, 12:07:24 »
il85, кабель должен выдерживать нагрузку, в первую очередь. А потом его уже выбирать по потери и токам КЗ. Вы начали расчет, почему-то, с расчета потерь и тока КЗ. А надо было с длительнотопустимого тока.
я с этим и спорить небуду. В меня вопрос втом - когда кабель выдержывает нагрузку, он должен соответствовать апарату защиты от КЗ. Просто ток нагрузки всегда менше тока уставки автомата. Должен ли кабель выбиратса по уставке автомата?

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита КЛ 0,4 кВ
« Reply #11 : 21 Січень 2011, 12:22:47 »
il85, объясню как я бы выбирал кабель и автомат в вашем случае.
Т.к. в голове будет стоят автомат с номиналом в 100А, то кабель должен выдерживать ток в 100А. Выбираю по таблице и получаю сечение кабеля 50кв.мм. А потом этот кабель проверяю по потери и току КЗ.
Должен ли кабель выбиратса по уставке автомата?
Конечно, вы же защищаете кабель, а не потребителя.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита КЛ 0,4 кВ
« Reply #12 : 21 Січень 2011, 15:26:37 »
А почему?
кабель должен выдерживать ток в 100А
Если этим кабелем будет запитана только котельная, то больше 80А у нас не будет.
А завышение аппарата защиты на ТП, не есть обоснованием для увеличения сечения.
Всегда так делаю, а потом проверяю на КЗ, и если кабель не проходит завышаю сечение.
« Останнє редагування: 21 Січень 2011, 15:28:55 від CC19 »

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита КЛ 0,4 кВ
« Reply #13 : 24 Січень 2011, 09:28:24 »
CC19, т.е. вы предлагаете ставить в РУ-0,4кВ автомат на 80А? А селективность тогда только за счет разности по времени отключения (разные кривые)?

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита КЛ 0,4 кВ
« Reply #14 : 24 Січень 2011, 09:43:42 »
Нет. В котельне 80А, в Ру-0,4 - 100А. Но так как на этом кабеле висит только щит котельни, то больше 80А перегрузки у нас не будет. А от на КЗ проверяем автомат в Ру-0,4.

 