Автор Тема: Приведение 1-фазных нагрузок к 3-фазной мощности  (Прочитано 16822 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Леонідович

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 235
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
 :)
*Андрей*,
Не путайте. В нас розмова йде про два споживачі - 1ф і 3ф.
При нерівномірності більше 15% для чого потужність 1ф ЕС збільшуємо в 3 рази? Для того, щоб його потужність привести до трифазної. І потім ведем розрахунок як для трифазної мережі.
Аналогічно я привів і струми. Нерівномірність залишилась сталою, що при розрахунку по потужностям, що по струмам.
А взагалі то в трифазних споживачах фазний струм в ідеалі =0.  beer
В каждой шутке есть доля шутки

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А взагалі то в трифазних споживачах фазний струм в ідеалі =0.  beer
Не нейтрали случайно?

Offline Леонідович

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 235
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В каждой шутке есть доля шутки

Offline sportal

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 222
  • -Receive: 150
  • Повідомлень: 521
  • Country: 00
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Леонідович
Щоб нерівномірність не перевищувала 15%
Вы путаете нормамивное требование по допустимой величине неравномерности нагрузки фаз (15%) со способом подсчета активной мощности

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для трехфазного ЭП ток в каждой фазе: Iф=Iл/sqrt(3).
При этом нужно приговаривать что это для треугольника. Для звезды Iф=Iл

Offline Леонідович

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 235
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вы путаете нормамивное требование по допустимой величине неравномерности нагрузки фаз (15%) со способом подсчета активной мощности
Конкретніше, будь ласка, і, якщо можна, з вашими розрахунками того ж приклада.
В каждой шутке есть доля шутки

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
При этом нужно приговаривать что это для треугольника. Для звезды Iф=Iл
Ага :thumbsup:
А вот нашел кое-что:
Кстати, щит с системой TN-C-S - это "звезда" ????
По Леонидовичу выходит что "звезда"
« Останнє редагування: 11 Січень 2011, 12:41:07 від *Андрей* »

Offline Леонідович

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 235
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Якщо ні в кого нема зауважень до мого розрахунку, приведеному в темі, то цю тему можна закривати.
А на моє питання в відповіді №2 про те, що розрахунки проводити по повній потужності (в кВА) є позитивна відповідь, адже множення потужності 1ф ЕС на три дійсне як для активної так і реактивної потужності. Значить - берем повну.
В каждой шутке есть доля шутки

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Якщо ні в кого нема зауважень до мого розрахунку, приведеному в темі, то цю тему можна закривати.
Загальний струм - 3*7,6+9,1=31,9А
Наоборот: 7.6+3*9.1=34.9А

Offline sportal

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 222
  • -Receive: 150
  • Повідомлень: 521
  • Country: 00
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Конкретніше, будь ласка, і, якщо можна, з вашими розрахунками того ж приклада.
Цитата: Леонідович
В першому випадку загальна трифазна потужність складе 100+2=102кВА
В другому випадку загальна трифазна потужність складе 5+3*2=11кВА
В першому випадку загальна трифазна потужність складе 100+3х2=106кВА

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
В першому випадку загальна трифазна потужність складе 100+3х2=106кВА
sportal, зачем умножать на три если нессиметрия ниже 15%?

Offline Леонідович

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 235
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
sportal, зачем умножать на три если нессиметрия ниже 15%?
  :thumbsup:
В каждой шутке есть доля шутки

Offline Леонідович

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 235
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Наоборот: 7.6+3*9.1=34.9А
Тоді поясніть, чому у відповідях №6 і №11 нерівномірність склала 29%, а у вас зараз - 9,1*100/34,9=26%. Різниця не велика, але принципова. Де ж помилка?  :)
В каждой шутке есть доля шутки

Offline sportal

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 222
  • -Receive: 150
  • Повідомлень: 521
  • Country: 00
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
sportal, зачем умножать на три если нессиметрия ниже 15%?
затем, зачем и при несимметрии выше 15%

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тоді поясніть, чому у відповідях №6 і №11 нерівномірність склала 29%, а у вас зараз - 9,1*100/34,9=26%. Різниця не велика, але принципова. Де ж помилка? 
Леонідович, позже разберемся. Сейчас немного загружен. Вот скидываю для начала. Дальше можно прикинуть как по мощности, так и по току - и сравнить!!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.