Автор Тема: ВВГнг-LS где прокладывать  (Прочитано 3938 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline 4sigyp

  • **
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 33
  • Country: ua
  • Инженер-проектировщик ЭОМ
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
ВВГнг-LS где прокладывать
« : 10 Січень 2011, 12:07:29 »
Помогите разобраться где брать кабель ВВГнг-LS ? четкого определения не нашел.  У меня помещения диспетчерской и АСУТП и вездеслышу разные версии какой кабель мне принимать. Где четко можно прочитать что кабель ВВГнг-LS принимать там-то и там-то. ДСТУ 4809 вообще не могу разобрать особенно пункт 4.1 на который ссылаются в ДБН.
Контакт - +380667867893

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ВВГнг-LS где прокладывать
« Reply #1 : 10 Січень 2011, 12:28:11 »
В диспетчерской и АСУТП не нужно кабель не то что LS а и нг. можно обычный ВВГ

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: ВВГнг-LS где прокладывать
« Reply #2 : 10 Січень 2011, 12:40:04 »
4sigyp, надеюсь чувство юмора есть ;)

Помогите разобраться где брать кабель ВВГнг-LS ? четкого определения не нашел.

Где брать ? В магазине однозначно ! :) http://www.ati.com.ua/bs/кабель-ввгнг-ls_15_0_0_0_0.html
вездеслышу разные версии какой кабель мне принимать

Принимают лекарства, а тут уместно было бы сказать ПРИМЕНИТЬ :)
А теперь по существу вопроса.
ВВГнг-LS где прокладывать? Там, где Вы посчитаете нужным :) Индекс НГ-LS (не распространяющий горение с пониженым газо- и дымовыделением) означает, что кабель ВВГнг LS не распространяет горение при прокладке в пучках и может применяться в помещениях к которым предъявляются повышенные требования пожарной безопасности. Кабель ВВГнг LS рекомендуется прокладывать в блоках и на специальных кабельных эстакадах, не рекомендуется прокладывать в земле или траншеях.
А теперь серьезно, делал проект совместно с автоматчиками, они закладывали для АСУ ТП кабеля контрольные :  KВВГЭ, КВБбШвнг, KИПЭВКГ,  МKШ - в зависимости от аппаратов, и силовые все запитаны ВБбШвнг и ВВГ. Нормы российские. К сожалению по украинским подсказать не могу... :(
ПЫСЫ: объект был нефтеперерабатывающий завод...
« Останнє редагування: 10 Січень 2011, 12:43:04 від NeON2K »
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ВВГнг-LS где прокладывать
« Reply #3 : 10 Січень 2011, 13:25:38 »
4sigyp, надо рассматривать пути прокладки кабельной трассы. Согласно ДБНу (п. 4.36. к): если кабели проходят по путям эвакуации, то нг-нд или нг-LS. А вот в самой диспетчерской можно и обычные. Но тогда 2 варианта: или тянуть везде кабели нг-нд, или на участках перехода из одного помещения в другое ставить коробки и делать переходы с одного типа кабеля на другой. Это кому как удобно. Но надо еще учитывать следующее: какие потребители запитываются, может для них вообще нужен кабель с Е30 или Е90.

Offline 4sigyp

  • **
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 33
  • Country: ua
  • Инженер-проектировщик ЭОМ
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ВВГнг-LS где прокладывать
« Reply #4 : 12 Січень 2011, 11:53:29 »
Спасибо убедили, да и сам уже разобрался где какоой прокладывать.