Требуется организовать автоматическую пожарную сигнализацию 3-х зданий! Но проблема в том что 2-а из них расположены на расстоянии до 2000м от здания, где предусматривается установка ППКП!
Как лучше поступить:
- организовать в этих зданиях шлейфы сигнализации и связать с ППКП с помощью кабельной линии;
- установить дополнительные ППКП и связать их с помощью RS-485;
В обоих случаях требуется прокладка кабельной линии!
- установить дополнительные ППКП и связать с помощью радиомодемов (какое оборудование применить, сталкиваюсь в первый раз)
Как лучше поступить с точки монтажа и эксплуатации!!!

Offline sashka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 195
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужен совет!!
« Reply #1 : 10 Січень 2011, 09:53:05 »
Quote (selected)
- установить дополнительные ППКП и связать с помощью радиомодемов

Подивись тут
http://sbi.ua/uk/product/rad-omodul-or-r32s

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужен совет!!
« Reply #2 : 10 Січень 2011, 13:36:52 »
На выбор решения влияет много факторов:
1) если пост охраны один на все здания - то лучше его полностью обеспечить информацией, если в каждом здании, то каждому зданию по ППК - нормальное решение;
2)  потянут ли выбранные ППК такую длину ШС (больше 200 м)?
3) есть ли готовая нормальная канализация на территории или придется рыть?
4) возможно ли дальнейшее расширение системы и надо ли будет включать в систему другие здания?
5) какая радиообстановка на объекте? будут ли надежно работать радиомодемы? надо ли будет платить за частоту?
6) кто и как будет реагировать на "пожар" и куда надо выводить информацию?
7) на какие ППК Вы ориентированы (адр, б/адр, дешевые/не обязательно и т.п.)
Ответьте себе на все вопросы, дальше выбирать будет легче. А нам, не видя объекта, давать конкретные рекомендации сложновато.

Offline zema

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 214
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужен совет!!
« Reply #3 : 11 Січень 2011, 22:30:58 »
- организовать в этих зданиях шлейфы сигнализации и связать с ППКП с помощью кабельной линии
- проблематично, необходимы кабельные каналы между зданиями, и достаточно большое сечение самого кабеля (2000 м всеж)
- установить дополнительные ППКП и связать их с помощью RS-485
- Дальность линии RS485 -до 1 км, необходимо ставить доп ус-ва, увеличивающие дальность линии, ули применять оптоволокно
установить дополнительные ППКП и связать с помощью радиомодемов
как вариант, но  не сталкивался....
Может не мучиться и сделать все автономно !!
« Останнє редагування: 11 Січень 2011, 22:32:51 від zema »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужен совет!!
« Reply #4 : 12 Січень 2011, 12:03:22 »
2)  потянут ли выбранные ППК такую длину ШС (больше 200 м)?

Ошибочка вышла! О шлейфах в 2км речи вообще быть не может. И тогда следующие вопросы:
8 ) а надо ли объединять эти системы? Если надо, то какую информацию стоит передавать от здания к зданию?
9) если это завод, то может стоит уговорить заказчика проложить оптоволокно между зданиями, заодно обеспечив передачу информации для ОС, например, КД, ВН, СКС?

Обратите внимание на условно-недорогую систему Варта-Адрес (Электронмаш, Черновцы). Система неплохая, хоть и не без особенностей и слишком новая.

 