Автор Тема: Какой тип свеитльника посоветуете в помещение аккумуляторной на подстанции?  (Прочитано 3098 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline vetalek1974

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 18
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Господа? Какой тип свеитльника посоветуете в помещение аккумуляторной на подстанции?
из ватровских.
 Помещение КЛАССА 2 категории А пункт 7.1.1  НАПБ В.01.056-2005.
Аккумуляотры 108 банок по 2 В. Питание цепей управления подстанции опер. токоом .Аккумуляторы LS 02 300G необслужываемые.

Offline Torro

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 329
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я в аккумуляторной (категория В-2) ставил ЛПП-05УЕх ("Ватра"). Описание http://svitlo.dn.ua/download/lpp-05.pdf

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ставил ЛПП-05УЕх
ДНАОП 0.00-1.32-01 . табл. 4.9. Світильники з люмінесцентними лампами відповідно до ГОСТ 17677 повинні мати ступінь захисту не  нижче ІР 53                                     
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline vetalek1974

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 18
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
ставил ЛПП-05УЕх
ДНАОП 0.00-1.32-01 . табл. 4.9. Світильники з люмінесцентними лампами відповідно до ГОСТ 17677 повинні мати ступінь захисту не  нижче ІР 53                                   
Спасибо. Я до этого такой и думал брать. А не можете подсказать, нормируемая осещенность в Лк в помещении аккумуляторных батарей на подстанции? 200 лК?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 