Автор Тема: Трансформаторы тока  (Прочитано 2469 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline energoug

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 11
    • Перегляд профілю
    • Awards
Трансформаторы тока
« : 04 Січень 2011, 15:59:10 »
Подскажите, пожалуйста, нормативный документ, которым регламентируется установка ТТ класса точности 0,5s (для любого учета, не только коммерческого). Спасибо.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Трансформаторы тока
« Reply #1 : 04 Січень 2011, 16:09:26 »
п. 1.5.16 ПУЭ

Offline energoug

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 11
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Трансформаторы тока
« Reply #2 : 04 Січень 2011, 16:33:09 »
Спасибо, но это не то. Там не менее 0,5, а мне нужен указ (или письмо) НКРЭ.

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Трансформаторы тока
« Reply #3 : 04 Січень 2011, 22:14:45 »
мне нужен указ (или письмо) НКРЭ.
ПУЭ никакая НКРЭ не вправе менять :thumbsup:

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Трансформаторы тока
« Reply #4 : 05 Січень 2011, 15:14:33 »
Cогласно ГОСТ 7746-2001 трансформаторы тока (ТТ), предназначенные для измерений, обеспечивают требуемый класс точности лишь в определенных диапазонах тех или иных параметров. А именно: Диапазон измерений первичного тока для классов — 0,2; 0,5 и 1 должен находиться в пределах от 5% до 120% величины номинального первичного тока.
Для классов — 0,2S и 0,5S он должен находиться в пределах от 1% до 120% величины номинального первичного тока;
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

tatko

  • Гість
Re: Трансформаторы тока
« Reply #5 : 07 Жовтень 2011, 14:12:12 »
Интересует ответ на вопрос от практиков: что  произойдет с ТТ (к примеру 600/5) , если он будет находиться длительное время в работе с отключённой вторичной нагрузкой.

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 226
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Трансформаторы тока
« Reply #6 : 08 Жовтень 2011, 21:41:14 »
будет находиться длительное время в работе с отключённой вторичной нагрузкой
Тут чё то вообще не понятно.
То есть вторичная обмотка не закорочена(нет цепи тока)?
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Трансформаторы тока
« Reply #7 : 09 Жовтень 2011, 11:21:26 »
Из недр тырнета:
"Размыкание вторичной обмотки трансформатора тока приводит к аварийному режиму, при котором резко возрастают магнитный поток в сердечнике и ЭДС на разомкнутых зажимах. При этом пик ЭДС может достигнуть нескольких киловольт. При магнитном насыщении увеличиваются активные потери в магнитопроводе, что приводит к его нагреву и обгоранию изоляции обмоток. Неиспользуемые в эксплуатации вторичные обмотки закорачиваются при помощи специальных зажимов"

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю