Для проекта внешних сетей вам необходим топоплан местности, где вы планируете прокладывать кабели, в масштабе 1:500 со всеми инженерными сетями. Лучше топоплан заказать в электронном виде.
Также необходим кадастровый план той же местности где ведете кабеля (по нему вы смотрите по чей территории ведете кабель, чтобы потом согласовать с владельцем территории).
На топоплане наносите свои трассы (6кВ; 0,4 кВ). Обозначение кабельных линий согласно ДСТУ Б А.2.4-19 таблица 1 п.2.10; 2.11.
Потом распечатываете топоплан (на кальке) и ходите согласовываете его по всем инстанциям: всякие ...энерго, если есть пересечение с дорогой - с автодором; если есть с газом - со службой газа; с Укртелекомом; с владельцами территорий; главное управление архитектуры города и т.д.
Сначала лучше распечатайте не на кальке, а на бумаге - понесите в ваше ....энерго чтобы предварительно посмотрели правильно ли вы нарисовали - там постарайтесь выжать от них максимум инфы как должно быть (в зависимости от ситуации на вашем топоплане).
Кабеля 6 кВ наверное из сшитого полиэтилена должны быть (почитайте в ТУ есть ли это требование). Также не забудьте что сечение должно быть не менее "смотри в ТУ" или "спроси в ...энерго". У нас в Киеве пишут в ТУ что сечение не менее 120 мм2 ...также есть местный ГНД 341.004.003.001-2002 который говорит о том же.
Почитай также главу 2.3 ПУЭ....особенно разделы "Прокладання кабельних ліній в грунті", "Особливості застосування для кабельних ліній кабелів з ізоляцією зі зшитого поліетилену". Также на сайте есть РД К28-003-2007 от Южкабеля - тоже рекомендую.