Автор Тема: Нужен огнестойкий кабель при организации эвакуационного освещения на светильниках с аккумулятором?  (Прочитано 8062 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Меня тут еще раз "муза посетила"...правда после  праздника beer.... А зачем вообще нужен огнестойкий кабель,при организации эвакуационного освещения на светильниках с аккумулятором??? Ведь указанный кабель НИКАК НЕ УЧАСТВУЕТ в работе источника света в этих светильниках, во время пожара-пускай себе горит кабель синим пламенем!
« Останнє редагування: 05 Січень 2011, 08:04:46 від andery »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
uksusXIII, нормальное начало Нового Года, я все ждал и когда же кто нить озаботится данным вопросом. Наконец-то! Во что делает водка, нашему человеку нельзя без водяры, никак нельзя  :D
Вопрос закономерен и логичен, однако ж в нормах о сем не сказано - тупо "огнестойкий", без затей.

Для начала разбора хотел отметить, меня постоянно озадачивает вопрос: и почему световые указатели "выход" и "направление движения" зачастую  входят в раздел "освещение"? Ведь упомянутые выше указатели есть составная часть "системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией" (ДБН В.1.1-7п.п.7.10-7.19, табл.6), не будем путать с "аварийным" освещением. Кроме того, на проектирование и монтаж "системы оповещения" надобна лицензия от МЧС, а также данные светоуказатели должны иметь сертификат от МЧС.

Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Из НАПБ А.01.003-2009 "Правила устройства и эксплуатации систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях и сооружениях":
Quote (selected)
4.1.6. Эвакуационные световые указатели «Выход» следует включать вместе с основными осветительными приборами рабочего освещения.
          Допускается использовать эвакуационные световые указатели, которые автоматически включаются при получении СО командного импульса о начале оповещения о пожаре и (или) аварийном прекращении питания рабочего освещения.
          Световые указатели «Выход» в залах кинотеатров, концертных и выставочных залах, а также других залах для зрителей должны включаться на время пребывания людей. Требования к световым указателям «Выход» принимаются согласно ДБН В.2.5-28-2006 «Инженерное оборудование зданий и сооружений. Естественное и искусственное освещение».
           4.1.7. Электроснабжение, заземление, зануление, выбор и прокладка сетей оповещения принимаются согласно требованиям к системам пожарной сигнализации по ДБН В.2.5-13-98 «Инженерное оборудование зданий и сооружений. Пожарная автоматика зданий и сооржений».
          Требования к эвакуационному освещению принимаются согласно ДБН В.2.5-28-2006 «Естественное и искусственное освещение».

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для начала разбора хотел отметить, меня постоянно озадачивает вопрос: и почему световые указатели "выход" и "направление движения" зачастую  входят в раздел "освещение"? Ведь упомянутые выше указатели есть составная часть "системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией" (ДБН В.1.1-7п.п.7.10-7.19, табл.6), не будем путать с "аварийным" освещением. Кроме того, на проектирование и монтаж "системы оповещения" надобна лицензия от МЧС, а также данные светоуказатели должны иметь сертификат от МЧС.
Во-во!!! Данные указатели есть и в моей части проекта(ЭО) и...у "пожарников"!!! ИХ что дублировать придется?Накукуй? Я так понимаю...    В ИДЕАЛЕ: электромонтажники должны создать и смонтировать шкаф с защитой групповых линий на эвакоосвещение, проложить кабели (вопрос остается: зачем именно огнестойкие?), установить сами светильники-указатели... А "пожарники" должны в этот шкаф завести свою проводульку от своей автоматики,посредством которой и будет управляться эвакоосвещение (например через банальный пускатель)...
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Во-во!!! Данные указатели есть и в моей части проекта(ЭО) и...у "пожарников"!!!
Сей бардак присутствует везде, хотя никто не отменял согласования между смежными разделами (специальностями) проекта, а в итоге пожарная фирма-проектировщик иногда такие решения выдает.....

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
пожарная фирма-проектировщик иногда такие решения выдает.....
С какого перепугу, если "эвакосветильники" не этой фирме проектировать?
Сказано ведь
4.1.6. Эвакуационные световые указатели «Выход» следует включать вместе с основными осветительными приборами рабочего освещения
А сие
хотя никто не отменял согласования между смежными разделами
зависит от ГенГИП-а.
Я считаю так, уж ежели взялся "эвакоуказатели" проектировать, то окромя мощностей, люксов, надобно знать и нормативы по "эвакуации". Расстановка эвакоуказателей производится на основе планов действия при пожаре вкупе с графическим  планом эвакуации, время "жизни" всего зависит от времени эвакуации (считается). Берем 30 минутные кабеля...., а кто нибудь задумывался, а свалят ли с объекта за эти 30? Ведь сказано в "пож.писаниях" - не менее 15 мин.
Странно как-то, мощности, токи считаем дабы в рамках "норм" и ТУ, а с указателями - пол-палец-потолок  :)
Требования к световым указателям «Выход» принимаются согласно ДБН В.2.5-28-2006 «Инженерное оборудование зданий и сооружений. Естественное и искусственное освещение».
В части яркости, диаграммы, а остальное...
А "пожарники" должны в этот шкаф завести свою проводульку
ничего "не должны", как управлять тем, что уже должно быть включено? Выключать что-ли? :)

ИХ что дублировать придется?
А в России знаешь как делают? Элементарно Ватсон, именно дублируют  :D уж сколько баянов было у них порвано по этому поводу..., суровые ребята в Россиии
« Останнє редагування: 02 Січень 2011, 19:58:48 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
залил в архиве НАПБ А.01.003-2009 "Правила устройства и эксплуатации систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях и сооружениях"  http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=857 может кому полезен будет....
« Останнє редагування: 02 Січень 2011, 20:37:51 від ZoloS9479 »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
uksusXIII, а разве в архиве сего опуса нет? Валяется кажись, никому не нужен, все ваяют
согласно ДБН В.2.5-28-2006

"Мутняк" получает новое направление  :D
« Останнє редагування: 02 Січень 2011, 20:08:58 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
А в России знаешь как делают? Элементарно Ватсон, именно дублируют  :D уж сколько баянов было у них порвано по этому поводу..., суровые ребята в Россиии
И доколе у нас будет висеть на выходах два указателя? (кстати видел не на одном объекте) разве не правильней вот так:
электромонтажники должны создать и смонтировать шкаф с защитой групповых линий на эвакоосвещение, проложить кабели (вопрос остается: зачем именно огнестойкие?), установить сами светильники-указатели... А "пожарники" должны в этот шкаф завести свою проводульку от своей автоматики,посредством которой и будет управляться эвакоосвещение (например через банальный пускатель)
???
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
uksusXIII, а разве в архиве сего опуса нет? Валяется кажись, никому не нужен, все ваяют
Проверял...-не было!
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
uksusXIII, ты не понял, "указатели" должны быть "в работе" при наличии людишек на объекте. То бишь нет "автоматики", оная лишь допускается если в ЭО нет, проектирует "пожарная" фирма и ей вдруг захотелось "поуправлять".
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
не совсем понял предыдущий комент
uksusXIII, ты не понял, "указатели" должны быть "в работе" при наличии людишек на объекте. То бишь нет "автоматики", оная лишь допускается если в ЭО нет, проектирует "пожарная" фирма и ей вдруг захотелось "поуправлять".
... может праздники сказываются beer :D?
« Останнє редагування: 02 Січень 2011, 20:26:24 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ты полегче вопросики ставь  :D какой такой предыдущий?

Наверное это прояснит
Из НАПБ А.01.003-2009 "Правила устройства и эксплуатации систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях и сооружениях":

Цитировать
4.1.6. Эвакуационные световые указатели «Выход» следует включать вместе с основными осветительными приборами рабочего освещения

Неее все, доконал, пошел в гастроном  :D
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...


Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Виктор, клянусь ближайшим гастрономом -НЕ БЫЛО! Забивал в поиск-мне давали ссылку только на текущую тему с вашим комментом.
Ну, а если серьезно, что же вы скажете по поводу:
А в России знаешь как делают? Элементарно Ватсон, именно дублируют  :D уж сколько баянов было у них порвано по этому поводу..., суровые ребята в Россиии
И доколе у нас будет висеть на выходах два указателя? (кстати видел не на одном объекте) разве не правильней вот так:
электромонтажники должны создать и смонтировать шкаф с защитой групповых линий на эвакоосвещение, проложить кабели (вопрос остается: зачем именно огнестойкие?), установить сами светильники-указатели... А "пожарники" должны в этот шкаф завести свою проводульку от своей автоматики,посредством которой и будет управляться эвакоосвещение (например через банальный пускатель)
???
« Останнє редагування: 02 Січень 2011, 20:35:13 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

 