Автор Тема: Система зрівняння ел. потенціалів та система заземлення  (Прочитано 3388 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Stetsenkod

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 10
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
В форумі відповіді не знайшов...може хто допоможе....
Є 2 будівлі.   Система заземлення TN-C-S отже в ГРЩ  РЕN- провідник розділяється на РЕ та N.  РЩ-1 в адмін-побутовій будівлі  живиться 5-ти жильним кабелем. В якості ГЗШ використовуємо шину РЕ в ГРЩ. Контур заземлення розміщений вздовж стіни складу біля ГРЩ.
ПРОБЛЕМА:
-Як приєднати до ГЗШ металевий корпус адмін-побутової будівлі для виконання системи зр. потен.? Наскільки я зрозумів, то використання для цього РЕ провідника кабелю неможливе, оскільки він призначений для автоматичного вимикання живлення...

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Взагалі-то система зрівнювання потенціалів виконується на вводі в будівлю . І ГЗШ повинна бути на будівлю. В даному випадку просто РЕ-шина щита РЩ-2 буде являтись ГЗШ будівлі 1. І до неї треба приєднати всі металеві труби на вводі в будівлю 1, і все інше, в том числі і металевий корпус будівлі 1. А улаштовувати окремий контур заземлення будівлі 1 чи ні -- це вже вирішувати вам. Я б зробив.

Offline Stetsenkod

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 10
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Дякую... відповідь була на самому видному місці.... Не додивився... :-[
Влаштування окремого заземлюючого пристрою не  є обов'язковим?
Опір окремого заземлюючого пристрою  повинен бути 4 Ом ?

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Влаштування окремого заземлюючого пристрою не  є обов'язковим?
Влаштування повторного заземлення на вводі в будівлю при кабельному вводі дійсно не є обов"язковим (за умови наявності системи урівнювання потенціалу на вводі в будівлю -- див. примітку до п. 2.4.1.11 ДБН В.2.5-27). Але на практиці улаштування повторного заземлення на вводі в будівлю все ж рекомендується і як правило виконується. Тому я б краще зробив.

Опір окремого заземлюючого пристрою  повинен бути 4 Ом ?
Якщо ви маєте на увазі опір заземлюючого пристрою повторного заземлення на вводі в будівлю, то не 4 Ом, а 30 Ом (п. 1.7.94 ПУЕ).

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
а 30 Ом (п. 1.7.94 ПУЕ
Не існує в ПУЕ вимог по нормування опору повторного заземлення . Пункт , на який ви посилаєтесь , стосується лише при вводі в будівлю повітряних ліній .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я в курсі, але ж не 4 Ом, як було написано. На практиці як правило роблять 30 Ом при кабельному вводі, по аналогії з повітряним вводом.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю