Но я так понимаю что автономный модуль не имеет технической возможности (каких либо доп. устройств) для отключения вентиляции, блокировании дверей и т.д., а еще шкафы эти и движки стоят в разных углах и нужно использовать не один модуль автономный а несолько, а так как количество этих модулей защитит больше половины всего объема помещения то целесообразно применить автоматическую установку. Представитель заказчика (зам. главного инженера по КИП) просто не хочет использовать запуск электрический, и завязывать модули в пожарную сигнализацию, говорит что ложняки тогда будут. Возле шкафов сидят операторы, над головой будет висеть АГС, сработает и тетеньки пострадают не дай бог. А вообще в российских нормах про автономные модули буквально три абзаца. Да и вообще я считаю что Пожаротушение в газовой котельной нецелесообразно.
А у движков и своих защит хватает.
В общем я уже не знаю что делать