Усім вітання! Виникло питання щодо необхідності встановлення згідно п. 9.22.1 (ДБН В.2.2-20:2008) виносного пристрою індикації про пожежу в готелі. Система буде адресною, а з цього пункту получається що над кожним номером доведеться встановлювати ВУОС. (або я помиляюсь :-[) Наперед дякую за підказки!

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
виносного пристрою індикації про пожежу в готелі. Система буде адресною
ДБН В.2.5-13 + ДСТУ ЕН "54-14" в помощь и читать, читать.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline zema

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 214
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Magnum1945, По идеи: отель свыше 50 мест- обязательно адресная АПС, и индикация перед входом в номер

Offline Magnum1945

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 29
    • Перегляд профілю
    • Awards
виносного пристрою індикації про пожежу в готелі. Система буде адресною
ДБН В.2.5-13 + ДСТУ ЕН "54-14" в помощь и читать, читать.
Я знаю про те що адресна система може однозначно ідентифікувати місце пожежі, але тоді до чого в вище згаданому пункті виносний пристрій індикації про пожежу? Які функції він повинен робити?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Які функції він повинен робити?
Насколько я понимаю, этот индикатор - для повышения оперативности реагирования. Одно дело искать 158-й номер (который коридорному назвал дежурный по телефону, а тот не расслышал), а другое - бежать на лампочку. А при задымлении лампочка вообще - большая помощь.
Прикрепляю картинки, как это выглядит в импортных гостиницах:

Offline zema

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 214
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Які функції він повинен робити?
Для дублирования состояния адресных извещателей в номере :)

Offline Magnum1945

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 29
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибі! Залишилось єдине - довести свої думки ГІП"у. Може хтось знає на який пункт в нормах можна зіслатись? Був би дуже вдячний.

Offline zema

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 214
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Magnum1945, я понимаю: лень - двигатель прогресса, но не до такой же степени.
Упомянутые доки есть в архиве форума, скачать и поиском в доках найти требуемые пункты минут нууу 20.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Magnum1945

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 29
    • Перегляд профілю
    • Awards
п. 9.22.1 (ДБН В.2.2-20:2008)
этого мало
довести свої думки ГІП"у
Вибачайте. Неправильно висловив свою думку!
Можливо хтось знає офіційний док. із визначенням "виносний пристрій індикації про пожежу", бо ГІП стверджує що це просто 1 оповіщувач на поверсі.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Magnum1945, потерпи немного, сейчас подготовлю т выложу. Пока ГИП-у своему передай, что утверждать можно все, что душе угодно  :)
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline zema

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 214
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
визначенням "виносний пристрій індикації про пожежу"
Индикатор — электронная схема со световой панелью, предназначенная для наглядного сообщения о состоянии устройства.
У адресных извещателей есть спецальный контакт для подключения ВУОС

Устройство ВУОС предназначено для подачи оптического сигнала при пропускании через него постоянного тока. Основное применение ВУОС -дублирование оптического сигнала срабатывания активных извещателей , визуальный оперативный доступ к которым затруднен. Размещать ВУОС необходимо в доступном для обозрения месте, например: над дверью защищаемой извещателем комнаты, на видном из окна месте, не закрываемом шторами и пр.
« Останнє редагування: 22 Грудень 2010, 16:33:39 від zema »

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Короче, все, что накропал по теме=

ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009
СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ОПОВЕЩЕНИЯ
Часть 14: Правила построения, проектирования,
монтажа, ввода в эксплуатацию, эксплуатирования
 и технического обслуживания
6.7.4 Вспомогательные средства определения мест тревоги
Индикация на ППКП должна позволять быстро, легко и однозначно определять местоположение любого автоматического или ручного пожарного извещателя, который находится в состоянии тревоги. Дополнительно для каждой зоны пожарной сигнализации должен быть, как минимум, один экземпляр следующего:
схема зон пожарной сигнализации;
планы зон пожарной сигнализации;
мнемонические схемы;
выносные устройства световой индикации;
адресное отображение на ППКП.
А.6.3.2 Зоны пожарной сигнализации
В помещениях, которые контролирует автоматические системы пожарной сигнализации, разделение помещений на зоны пожарной сигнализации должно отвечать всем нижеследующим требованиям:
площадь одной зоны на каждом этаже не должна превышать 1600 м2;
если зона охватывает более 5 помещений, то адрес комнаты должен отображаться на ППКП или должно быть установлено над дверью выносное устройство оптической сигнализации для индикации комнаты, в которой сработал пожарный извещатель;

Инженерное оборудование зданий и сооружений
Пожарная автоматика зданий и сооружений
ДБН В.2.5-13-98*
1.6.7   Одним шлейфом пожарной сигнализации с неадресуемыми пожарными извещателями
следует (с учетом технологии производства и тактики пожаротушения) оборудовать:
а)   помещения в пределах нескольких этажей при общей площади здания 300 м2 и менее;
б)   не более пяти смежных или изолированных помещений общей площадью не более 1600 м2,
расположенных на одном этаже производственного здания и имеющих выход в общий
коридор (помещение);
в)   не более десяти, а при наличии выносной световой индикации у входа в защищаемое
помещение - не более двадцати смежных или изолированных помещений общей площадью
не более 1600 м , расположенных на одном этаже общественных, административных и
бытовых зданий (гостиниц, общежитий) и имеющих выход в одно и то же помещение
(коридор, холл, вестибюль).

ПЕРЕЛІК
однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації
НАПБ Б.06.004-2005
1.21. Простори за підвісними стелями, де прокладено відкрито більше 12 проводів або кабелів (незалежно від напруги та сили струму, на які вони розраховані), виконані з помірно небезпечних за токсичністю продуктів горіння (група Т2) та з помірною димоутворювальною здатністю (група Д2) матеріалів, які не поширюють горіння у пучках за категорією навантаження А (нормативний об'єм горючого навантаження - 7 л на метр погонний згідно з ГОСТ 12176 "Кабели, провода и шнуры. Методы проверки на нераспространение горения"), дозволяється не обладнувати АУПГ за умови наявності на такі проводи та кабелі відповідних сертифікатів Системи УкрСЕПРО, а також обладнання просторів за підвісними стелями АУПС з димовими сповіщувачами та світловою індикацією про їх спрацювання, що встановлюється на підвісних стелях.

Здания и сооружения
ГОСТИНИЦЫ
БН В.2.2-20:2008
9.22.1 Гостиницы, рассчитанные на 50 и более номеров (независимо от этажности), оборудуются адресными системами автоматической пожарной сигнализации с установкой выносного устройства индикации о пожаре.

Выносные устройства индикации в понимании всех нормативов, как вариант:

 Внешнее устройство оптической сигнализации ВУОС предназначено для дублирования оптической сигнализации и может быть подключено к пожарным извещателям, имеющим соответствующие выходы. Индикация осуществляется светодиодным индикатором красного цвета свечения. Имеется возможность установки дополнительного токоограничительного резистора. Возможно изготовление ВУОС с индикаторами желтого и зеленого цвета.
http://www.arton.com.ua/products/Accessory_Assembly/


Но, в случае с гостиницей несколько иначе, здесь уважаемая rga права и по моему разумению так же, надобно ставить небольшие свето-табло над входами в номера.
Например что-то типа: http://www.alay.com.ua/2010-02-15-19-05-22?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=50&category_id=7

Другой вопрос, технические решения и финансы… .
Надеюсь все понятно?
« Останнє редагування: 22 Грудень 2010, 16:53:14 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Можливо хтось знає офіційний док. із визначенням "виносний пристрій індикації про пожежу", бо ГІП стверджує що це просто 1 оповіщувач на поверсі.
ДСТУ ISO 7240-1:2007 СИСТЕМИ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ ТА ОПОВІЩУВАННЯ Частина 1. Загальні положення, терміни
та визначення понять

3.39 устатковання оповіщування про пожежу; пожежний оповіщувач (fire alarm signalling
device)
Устатковання, що не входить до складу пожежного приймально-контрольного приладу (див.рисунок 1, позиція В), яке використовують для подавання попередження про пожежу, наприклад, звуковий чи світловий сигнальний пристрій.
Див. рисунок 1, позиція С

3.40 пожежний [сповіщувач] [детектор] (fire detector)
Компонент системи автоматичної пожежної сигналізації, що містить принаймні один сенсор, який постійно або періодично з малими інтервалами часу контролює одне фізичне  і (або) хімічне явище, яке асоціюється з пожежею, та видає принаймні один відповідний сигнал до пожежного приймально-контрольного приладу (див. рисунок 1, позиція В).

3.48   індикатор (indicator)
Пристрій, що змінює свій режим для надання інформації

Разница, в общем-то есть. И если Ваш ГИП ее не поймет, то ... не ГИП он, а менеджер  :)
« Останнє редагування: 22 Грудень 2010, 16:54:06 від rga »

Offline Magnum1945

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 29
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тепер точно доведу. Спасибі усім за вичерпну інформацію!  :)

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю