дело в том , что не могу понять как представить это дело в свете , по идее там зимой почти ни кого не бывает эл.обогрева нет, до этой ТП еще подключены жил.дома
в селе , по таблице 3.1 если их вместе сложить ,то перегруз получается - нет случайно какого-нибудь коф. для зимы. Или рекомендовать поменять транс ?
Смотрите
встановлений трансформатор Sтр=100кВА.
вибирається за таблицею 3.1
N – кількість жител, приєднаних до вводу, лінії, ТП.
N =142(141+1(нов.)); кількість жител. приєднаних до вводу, лінії, ТП.
З яких 82 можна віднести до споживачів садівничих товариств(ст.)
РжП(ст.)=0,58(N=82)
РжП=1,14 (N=60)
РжN(ст.)=0,58*82=47,56кВт
РжN=1,14*60=68,4кВт
cos ?=0.96
Ртр=47,56+68,4=115,96
Sтр= Ртр /cos ?=115,96/0,96=120,8кВА
Трансформатор завантажений на 120,8%