Автор Тема: Расчет зимней нагрузки дачных участков совместно с жилыми домами  (Прочитано 2269 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline RESEGA-WARE

  • *
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 21
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
попрошу не ругать - такой вопрос , как по ДБН посчитать зимнюю нагрузку дачных участков.....
просто интересно , до УЖАСА )

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
RESEGA-WARE, По установленной (заявленной) мощности, с учетом электрообогрева (если он разрешон) и с соответствующими коэфициентами.

Offline RESEGA-WARE

  • *
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 21
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
дело в том , что не могу понять как представить это дело в свете , по идее там зимой почти ни кого не бывает эл.обогрева нет, до этой ТП еще подключены жил.дома
в селе , по таблице 3.1 если их вместе сложить ,то перегруз получается - нет случайно какого-нибудь коф. для зимы.    Или рекомендовать поменять транс ?
Смотрите
встановлений трансформатор Sтр=100кВА.
вибирається за таблицею 3.1

 N  – кількість жител, приєднаних до вводу, лінії, ТП.

 N =142(141+1(нов.)); кількість жител.  приєднаних до вводу, лінії, ТП.
З яких 82 можна віднести до споживачів садівничих товариств(ст.)   
  РжП(ст.)=0,58(N=82)
  РжП=1,14 (N=60)       
РжN(ст.)=0,58*82=47,56кВт
РжN=1,14*60=68,4кВт
cos ?=0.96
Ртр=47,56+68,4=115,96
Sтр= Ртр /cos ?=115,96/0,96=120,8кВА
Трансформатор завантажений на 120,8%
« Останнє редагування: 21 Грудень 2010, 13:48:41 від RESEGA-WARE »
просто интересно , до УЖАСА )

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А какая вообще стоит задача? Насколько я понял 82 дома старых и 60 новых, которые надо подключить? И почему именно для зимы?
Мне кажется, что проще установить еще один для новых домов

Offline RESEGA-WARE

  • *
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 21
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
РЭС нагрузок ТП не дал , сказал считать по ДБН, подключается 1абон. по ТУ 5кВт 1Ф и у всех на ТП 5кВт 1Ф
просто интересно , до УЖАСА )

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
RESEGA-WARE, ну если считать согласно ДБН-23, то
по формуле (6): Рр=60*((5-3,5)*0,17+3,5*0,1416)+82*3,55*0,1416 = 86,26кВт
по формуле ( 8 ): Рр=(5*60+3,5*82)*0,1416 = 83,1кВт
что вроде бы Вам подходит,
другое дело, что правильность этой формулы неоднозначна...
и я не до конца понял цель: Вы подключаете один домик и проверяете загруженность сущ.ТП?

Offline RESEGA-WARE

  • *
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 21
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
точно так , подключаю один домик с проверкой загрузки ТП и если не трудно скажите , мои предварительные расчеты , что выше, верны ?
« Останнє редагування: 21 Грудень 2010, 15:45:28 від RESEGA-WARE »
просто интересно , до УЖАСА )

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
точно так , подключаю один домик ....
по ТУ 5кВт 1Ф
ну, ТУ на руках, там уже указана точка подключения, к чему Вам тогда расчет с учетом остальных потребителей?

Offline RESEGA-WARE

  • *
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 21
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
В ТУ написали проверить загрузку трансформатора , если честно они мне тоже понравились , хотя в других РЭСах такого не встречал когда подключение идет к сущ.
линии , там давали всегда карту загрузки ТП или не выдавали ТУ. Огромное спасибо за ответы  :thumbsup:
просто интересно , до УЖАСА )

Offline RESEGA-WARE

  • *
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 21
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
ZoloS9479,
по формуле ( 8 ): Рр=(5*60+3,5*82)*0,1416 = 83,1кВт
покопался я опять в ДБН ) получается коеф.одночасності для формул   5   6  7 8 брать из таблицы 3.4 там стоит 0,15 (от 100 до 200 жит.) я правилно понял ?
просто интересно , до УЖАСА )

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
коеф.одночасності для формул   5   6  7 8 для формул   5   6  7 8 брать из таблицы 3.4 там стоит 0,15 (от 100 до 200 жит.) я правилно понял ?
да, если проинтерполировать для 142 жит. получится 0,1416

Offline RESEGA-WARE

  • *
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 21
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
ZoloS9479, Еще раз Огромное Спасибо   :)  думаю тему можно закрыть .
просто интересно , до УЖАСА )

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.