Требуется подсчитать потерю напряжения от щитка до однофазного электроприемника (дренажного насоса) Рр=0,5кВт,L=130м
Я привел данную мощность к трехфазной и получил 1,5кВт и просчитал потерю напряжения, как для трехфазного электроприемника.
У меня получилось, что потеря напряжения - 1,7процента.
Как, по вашему мнению, расчет правильный, или при расчете потери напряжения для однофазного электроприемника существуют
какие-то особые нюансы?

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я привел данную мощность к трехфазной и получил 1,5кВт
А зачем, есть много  формул для однофазной нагрузки, к примеру:

U0/0=(РрхL)/СхF,
где Рр - расчетная мощность, кВт;
      L - длинна кабельной линии, м;
      С - 34 коэффициент для медного проводника;
      F - сечением фазного проводника, мм2

еще Карпов Ф.Ф. Справочник по расчёту проводов и кабелей.1964 формула - (5-6)
« Останнє редагування: 19 Грудень 2010, 08:15:41 від Sergey U. »
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
С - 34 коэффициент для медного проводника;

Ви точно нічого не переплутали? В різних книжках цей коефіцієнт (для 1-фазної мережі з міді) коливається в діапазоні шириною десь 11...13. Але точно не 34. 

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как, по вашему мнению, расчет правильный,

Звідки ж ми знаємо, коли не вказано переріз прийнятого провідника і його матеріал?  :)

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Требуется подсчитать потерю напряжения от щитка до однофазного электроприемника (дренажного насоса) Рр=0,5кВт,L=130м
С учетом cos=0,85 потеря напряжения составит :
    кабель 1,5 (медь)  -  3,59%
    кабель 2,5 (медь)  -  2,17%
    кабель 4    (медь)  -  1,36%
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ви точно нічого не переплутали? В різних книжках цей коефіцієнт (для 1-фазної мережі з міді) коливається в діапазоні шириною десь 11...13. Але точно не 34. 
:thumbsup: точно - перепутал 12,8, а не 34, то с другой оперы  :-[, мысли всякие ::),...выходные
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Всем ответившим большое спасибо

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Требуется подсчитать потерю напряжения от щитка до однофазного электроприемника (дренажного насоса) Рр=0,5кВт,L=130м
С учетом cos=0,85 потеря напряжения составит :
    кабель 1,5 (медь)  -  3,59%
    кабель 2,5 (медь)  -  2,17%
    кабель 4    (медь)  -  1,36%

Вы не могли бы уточнить формулу, по которой делали подсчеты
В частности, как cоs влияет на величину потери напряжения

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вы не могли бы уточнить формулу, по которой делали подсчеты
В частности, как cоs влияет на величину потери напряжения
Для однофазной нагрузки без кореня с 3 .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Леонид Мирошко

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 98
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/wiresel.html - приведены и формулы и легко можно проверить разные комбинации.

Offline Леонид Мирошко

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 98
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Программа WireSel теперь доступна на http://miroshko.kiev.ua/wiresel
Здесь будут выкладываться новые версии и новые программы.

Программы на http://users.i.com.ua/~miroshko/wiresel.html http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/wiresel.html работают, но обновляться не будут.
« Останнє редагування: 31 Березень 2011, 10:59:56 від ZoloS9479 »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю