Автор Тема: Потеря напряжения для однофазного электроприемника  (Прочитано 3537 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Всем доброй ночи
Требуется подсчитать потерю напряжения от щитка до однофазного электроприемника (дренажного насоса) Рр=0,5кВт,L=130м
Я привел данную мощность к трехфазной и получил 1,5кВт и просчитал потерю напряжения, как для трехфазного электроприемника.
У меня получилось, что потеря напряжения - 1,7процента.
Как, по вашему мнению, расчет правильный, или при расчете потери напряжения для однофазного электроприемника существуют
какие-то особые нюансы?

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я привел данную мощность к трехфазной и получил 1,5кВт
А зачем, есть много  формул для однофазной нагрузки, к примеру:

U0/0=(РрхL)/СхF,
где Рр - расчетная мощность, кВт;
      L - длинна кабельной линии, м;
      С - 34 коэффициент для медного проводника;
      F - сечением фазного проводника, мм2

еще Карпов Ф.Ф. Справочник по расчёту проводов и кабелей.1964 формула - (5-6)
« Останнє редагування: 19 Грудень 2010, 08:15:41 від Sergey U. »
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
С - 34 коэффициент для медного проводника;

Ви точно нічого не переплутали? В різних книжках цей коефіцієнт (для 1-фазної мережі з міді) коливається в діапазоні шириною десь 11...13. Але точно не 34. 

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как, по вашему мнению, расчет правильный,

Звідки ж ми знаємо, коли не вказано переріз прийнятого провідника і його матеріал?  :)

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Требуется подсчитать потерю напряжения от щитка до однофазного электроприемника (дренажного насоса) Рр=0,5кВт,L=130м
С учетом cos=0,85 потеря напряжения составит :
    кабель 1,5 (медь)  -  3,59%
    кабель 2,5 (медь)  -  2,17%
    кабель 4    (медь)  -  1,36%
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ви точно нічого не переплутали? В різних книжках цей коефіцієнт (для 1-фазної мережі з міді) коливається в діапазоні шириною десь 11...13. Але точно не 34. 
:thumbsup: точно - перепутал 12,8, а не 34, то с другой оперы  :-[, мысли всякие ::),...выходные
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Всем ответившим большое спасибо

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Требуется подсчитать потерю напряжения от щитка до однофазного электроприемника (дренажного насоса) Рр=0,5кВт,L=130м
С учетом cos=0,85 потеря напряжения составит :
    кабель 1,5 (медь)  -  3,59%
    кабель 2,5 (медь)  -  2,17%
    кабель 4    (медь)  -  1,36%

Вы не могли бы уточнить формулу, по которой делали подсчеты
В частности, как cоs влияет на величину потери напряжения

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вы не могли бы уточнить формулу, по которой делали подсчеты
В частности, как cоs влияет на величину потери напряжения
Для однофазной нагрузки без кореня с 3 .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Леонид Мирошко

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 98
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/wiresel.html - приведены и формулы и легко можно проверить разные комбинации.

Offline Леонид Мирошко

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 98
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Программа WireSel теперь доступна на http://miroshko.kiev.ua/wiresel
Здесь будут выкладываться новые версии и новые программы.

Программы на http://users.i.com.ua/~miroshko/wiresel.html http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/wiresel.html работают, но обновляться не будут.
« Останнє редагування: 31 Березень 2011, 10:59:56 від ZoloS9479 »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: