Автор Тема: Сигнализация в сауне  (Прочитано 15172 раз)

0 Користувачів і 2 Гостей дивляться цю тему.

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сигнализация в сауне
« Reply #30 : 22 Квітень 2010, 03:09:27 »
Цитата: sbal
+ сигнал на э/м клапан сухотруба. Если уж городить, так по взрослому 
+сигнал на ПЦН :D

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сигнализация в сауне
« Reply #31 : 26 Квітень 2010, 13:18:58 »
Кстати, из ДБН-23
"12.32 Сауна повинна бути обладнана обмежувачем температури, який повинен відключати електронагрівач від мережі, якщо температура в зоні 4 (див. додаток М) перевищить 140 °С."

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сигнализация в сауне
« Reply #32 : 26 Квітень 2010, 16:08:39 »
hi_tech, это уже к разделу "технология", нет?
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сигнализация в сауне
« Reply #33 : 26 Квітень 2010, 16:37:36 »
sbal, я это токмо к ограничению по температуре :)

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сигнализация в сауне
« Reply #34 : 26 Квітень 2010, 16:42:54 »
hi_tech, ааа  :) тогда до кучи и макс. 8 часов непрерывной работы.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

st.Lawrence

  • Гість
Re: Сигнализация в сауне
« Reply #35 : 15 Грудень 2010, 13:17:25 »
доброе время суток
подскажите пожалуйста
нужен ли сухотруб в парилке с мокрым процессом ?


Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сигнализация в сауне
« Reply #36 : 15 Грудень 2010, 14:08:30 »
st.Lawrence, баня сухого жара (сауна) и парилка - абсолютно разные вещи. И то, что написано в нормах о САУНАХ совершенно не касается ПАРИЛОК.

st.Lawrence

  • Гість
Re: Сигнализация в сауне
« Reply #37 : 15 Грудень 2010, 14:31:40 »
rga, я это понимаю...
здесь вот какая проблема возникла

был сделан проект Пожарной Сигнализации
отдан на экспертизу...
пожарники хотят в парилку сухотруб, "включите его в проект..."
так же возникает вопрос...
зачем в помещении с мокрым процессом сухотруб?
а даже если нужен, то какое отношение имеет проект автономного Пожаротушение к ПС?
к тому же фирма-разработчик не имеет лицензии на проектирование установок водного пожаротушения ...
и пожарники это знают

что можете подсказать, посоветовать?

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сигнализация в сауне
« Reply #38 : 15 Грудень 2010, 14:42:15 »
st.Lawrence, эти хотелки пожарных в письменном виде?
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline alex_1503

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 324
  • Country: ru
  • http://firehelp.org.ua/forum/
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сигнализация в сауне
« Reply #39 : 15 Грудень 2010, 14:43:34 »
На сухотруб в парилке пожарной лицензии не требуется, т.к. он относится к водоснабжению и предназначен для орошения стен парилки.
Требования к сухотрубу:
Quote (selected)
Есть такой документ "Анализ пожарной опасности и путей ее снижения для финских бань и других помещений с повышенной начальной температурой" (издание ГУ ГПС МВД РФ, 1993 год).
Там сказано: "...сухотруб из стальных водопроводных труб прокладывается по периметру парильного поиещения сауны (под потолком). Диаметр труб следует принимать по расчету, принимая интенсивность орошения не менее 0,06 л/с кв. м потолка и боковой поверхности стен, с отверстиями с отверстиями 3-5 мм и шагом 150-200 мм. С целью обеспечения эффективности орошения струи воды должны быть направлены под углом 20-30 градусов под углом к орошаемой поверхности. Сухотруб подключается к общей системе внутреннего водоснабжения. Вода на орошение подается открытием вентиля, расположенного в доступном месте, за пределами помещения сауны в спец. ящике.
« Останнє редагування: 15 Грудень 2010, 14:45:20 від alex_1503 »

Что написал, то написал
(с) Понтий Пилат

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сигнализация в сауне
« Reply #40 : 15 Грудень 2010, 14:47:23 »
Если это на словах, то попытайтесь объяснить на словах:
1) что это не ваше;
2) что для парилки такого требования нет (насколько мне известно).
Пусть это требуют от ВК-шникков, например. Ну, или сделайте, если им так хочется или это идет в качестве компенсирующего мероприятия (какие-нибудь нарушения при проектировании парилки, не на том этаже, например, или в здании несоответствующего типа, или "грелка" не такая, или что еще).
Если это замечание в письменном виде,  то должна быть ссылка на норматив. Если ее нет или она неправильная, отписываемся тоже официально с просьбой произвести повторную экспертизу.

st.Lawrence

  • Гість
Re: Сигнализация в сауне
« Reply #41 : 15 Грудень 2010, 15:13:13 »
всем спасибо за советы

sbal,  пока что в письменном виде нет

rga, говорить пробовали, пока не удачно... будим ещё вести переговоры... 
а рисовать не хочется, получится что мы навязываем заказчику дополнительные работы, финансовые растраты...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сигнализация в сауне
« Reply #42 : 15 Грудень 2010, 15:46:55 »
Есть такой документ "Анализ пожарной опасности и путей ее снижения для финских бань и других помещений с повышенной начальной температурой" (издание ГУ ГПС МВД РФ, 1993 год).
Есть такой документ. Но там идет речь именно о камерах сухого жара и сушилках твердых горючих материалов.
Суть в пожарной нагрузке. Сауны снизу до верху отделаны деревом. В сушилках что-то сушится.
Парилки отделывают деревом? Те, которые видела я, были отделаны кафелем.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сигнализация в сауне
« Reply #43 : 15 Грудень 2010, 15:52:48 »
st.Lawrence, как вариант:
- объясняем пожарным, что без веских оснований не можем навязывать заказчику лишнее;
- просим официальную экспертизу с официальными замечаниями по форме (типа, ну извините, мы люди зависимые, чтоб пожарцы не обиделись). Здесь пожарные могут пойти на попятную, поскольку ссылаться не на что. Если ссылки не будет, можно будет предписание оспорить. Опять же, отбиваться может уже заказчик;
- возможно, лучше предварительно предупредить заказчика о происках пожарных (решается по месту исходя из отношений с заказчиком), возможно, заказчик махнет рукой и все решится полюбовно, ВК-шники сделают этот сухотруб.
« Останнє редагування: 15 Грудень 2010, 15:54:28 від rga »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: