Здравствуйте! Нужно ли указывать в проекте ПС привязку абсолютно каждого пожарного извещателя.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: привязка пожарных извещателей
« Reply #1 : 16 Грудень 2010, 11:56:37 »
Вообще-то, да. Есть такой ГОСТ 21.603 "Связь и сигнализация. Рабочие чертежи". Серия СПДС.
П.5.2.2. На планах расположения оборудования, кроме элементов, перечисленных в п. 5.1.4, указывают:
- оборудование;
- расстояния от составных частей оборудования до строительных конструкций помещения или сооружения, с нанесением установочных размеров;

Но никто этого не делает. Потому что требования к размещению извещателей расписаны в ДБН В.2.5-13, а монтажники ОБЯЗАНЫ его знать. Указывают привязки разве что, в особенных случаях, чтоб подчеркнуть, что ставить надо так, а не иначе.
Вообще-то, все зависит от того, кто от Вас это требует. Если заказчик - отказать ему оснований нет. Если руководство - можно объяснить, что это стоит времени, а значит и их денег, если монтажники - можно пригрозить проверкой знаний ПБ  :)
« Останнє редагування: 16 Грудень 2010, 11:58:20 від rga »

Offline vacilina

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 143
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: привязка пожарных извещателей
« Reply #2 : 16 Грудень 2010, 12:04:30 »
Требуют в МЧС на экспертизе проекта. Я и стараюсь ставить, но если помещение 2х2м и туда же еще много данных вписать надо...

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: привязка пожарных извещателей
« Reply #3 : 16 Грудень 2010, 12:11:22 »
но если помещение 2х2м
значит играем масштабом 1:100; 1:50 и т. д.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline vacilina

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 143
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: привязка пожарных извещателей
« Reply #4 : 16 Грудень 2010, 12:15:12 »
спасибо

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: привязка пожарных извещателей
« Reply #5 : 16 Грудень 2010, 12:48:35 »
Требуют в МЧС на экспертизе проекта.
Надо же! Кто-кто, а пожарные такого никогда не требовали! Надо налаживать отношения...  :)

Re: привязка пожарных извещателей
« Reply #6 : 16 Грудень 2010, 14:37:32 »
vacilina в любом случае надо делать привязку извещателей, тут эксперты МЧС правы. Мы привязку извещателей делаем в обязательном порядке.  Если помещение маленькое - изменить масштаб, как рекомендует коллега Sbal

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: привязка пожарных извещателей
« Reply #7 : 16 Грудень 2010, 15:19:51 »
руслан-электрик, а если объектик в 20 000 квадратиков? Формат А0, А1 да при м 1:100?  :) "Общие указания" только и спасают.
Так что уважаемая rga, права на все 100.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: привязка пожарных извещателей
« Reply #8 : 16 Грудень 2010, 15:34:25 »
Тем более, кто верит в то, что монтажник будет лазить по потолку и отмерять указанные сантиметры, прошу поднять руку!  :D

Offline vacilina

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 143
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: привязка пожарных извещателей
« Reply #9 : 16 Грудень 2010, 16:53:40 »
 :thumbsup:

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: привязка пожарных извещателей
« Reply #10 : 16 Грудень 2010, 18:04:59 »
Требуют в МЧС на экспертизе проекта.
Это когда нечего писать. У меня одно время МЧС писало замечание: "Не указана высота установки ручного извещателя". Хотя в ДБН В.2.5-13-98 не был указан диапазон высот, а приведена конкретная цифра - 1,5 м, которую изменять нельзя.

Re: привязка пожарных извещателей
« Reply #11 : 16 Грудень 2010, 20:29:20 »
sbal, а что такое 20 тысяч квадратов? Это только вопрос времени. Если делать работу - то делать качественно :)
rga, а монтажнику за это и платят деньги, чтобы он с рулеткой лазил по потолку

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: привязка пожарных извещателей
« Reply #12 : 16 Грудень 2010, 21:57:59 »
руслан-электрик, в халтурщики меня записать возжелал, ласковый ты наш?  :D
Я, например, ни одного проекта "освещения" не видел в упор с этой самой привязкой. В ДБН 13 о привязке где сказано? В студию.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: привязка пожарных извещателей
« Reply #13 : 17 Грудень 2010, 09:15:14 »
руслан-электрик,
1) в помещении 2х2 где датчик не поставь, он все равно на месте будет, зачем его привязывать?
2) монтажникам также платят за знание норм, а расстояния установкти извещателей - это вообще библия.
Хотя и случается, конечно, разное. Но тех, кто не знает расстояний, гнать надо, а не раскрашивать весь проект привязками. Масштаб-масштабом, но работать на обїекте с такими простынями самим монтажникам неудобно.
В общем, по нормам - надо. По уму - в отдельных случаях.

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: привязка пожарных извещателей
« Reply #14 : 17 Грудень 2010, 09:55:18 »
ни одного проекта "освещения" не видел в упор с этой самой привязкой