Автор Тема: Подключение РДЗ-35 к проходному изолятору  (Прочитано 3138 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Iv_One

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 308
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
   Доброго всем дня, возник вопрос подключения контакта разъединителя РДЗ-35 установленного на опоре к проходному изолятору ИП-35/1000. Выбрал аппаратный зажим А2А-95. Но вот незадача межосевое расстояние на зажиме и на контакте разъединителя не совпадает. Как быть в данном случае. И еще момент, неизвестна токовая нагрузка. 95 мм.кв. выбрана из расчета на 330А на фазу. А запитана ячейка на ном. ток.630А. 

Offline Iv_One

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 308
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
   И вот еще что вычитал, возможно ли подключение нескольких проводников на фазу в типовом 407-03-567, сказано, что вроде как да.

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Доброго всем дня, возник вопрос подключения контакта разъединителя РДЗ-35 установленного на опоре к проходному изолятору ИП-35/1000. Выбрал аппаратный зажим А2А-95. Но вот незадача межосевое расстояние на зажиме и на контакте разъединителя не совпадает.
Не понятна суть вопроса:
подключение гибкой ошиновкой (проводом АС)? - тогда на каждый конец свой аппаратный зажим, соответствующий выводам РДЗ И ИП

возможно ли подключение нескольких проводников на фазу в типовом 407-03-567
2 - вполне, но не проще ли увеличить сечение?

Для ясности вопросов желательно видеть рисунки схемы и плана установки оборудования

Offline ilkush

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 80
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день.

Все и так нормально стыкуется

Offline Iv_One

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 308
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ilkush,  согласен если брать аппаратник Товарковский, а ежели Одесский?? Там межосевое 40 мм.

Offline Iv_One

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 308
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
PrepsuPatha,  вот часть подключения верхняя пунктирная линия это габарит контактов разъединителя.

Offline Iv_One

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 308
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
2 - вполне, но не проще ли увеличить сечение?
  с целью попасть в межосевое расстояние выбираю аппаратный зажим А1А-95, там ширина контакта как раз 40 мм. и я имею возможность установить на одной стороне 2 таких зажима.

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
вот часть подключения верхняя пунктирная линия это габарит контактов разъединителя
Во-первых на вложенный файл мой антивирус ругался, а во-вторых сам рисунок несет еще меньше информативности, чем ранние текстовые сообщения  :)
Под
рисунками схемы и плана установки оборудования
я имел ввиду эскизы электрической схемы и чертежа установки оборудования с наименованием оборудования, линейной арматуры и типом ошиновки

Offline ilkush

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 80
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
согласен если брать аппаратник Товарковский, а ежели Одесский?? Там межосевое 40 мм.
Сам лично знаком со всеми (или почти) производителями аппаратных зажимов в Украине. И у всех - по типу товарковского межосевое - 45 мм., т. к. Товарково их делало еще при СССР - и это стандарт. Только покрытие контактов - разное. Одесского завода-изготовителя не встречал.
Чертеж Товарковского зажима дан для того, чтобы никого не обидеть. :)

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
И у всех - по типу товарковского межосевое - 45 мм


Украинский вариант

http://www.alit.com.ua/index.php?id=2870&show=4nalbum&do=showgall&gid=2324

Может выложите Одесский вариант, а то терзают смутные сомненья

http://ozka.od.ua/wordpress/?page_id=120

картинки у меня не отображаются

Offline Iv_One

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 308
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
PrepsuPatha, ilkush,  ВЫ дали мне лучик надежды в моем темном подземелье. Все верно это про аппаратный зажим (у ОДКА  межосевое 45 мм., у меня то-же не отображались картинки, выяснил на заводе).  Насчет "ругался" не понимаю обычный pdf-принтер!?  Теперь по рисунку, проект никто не делал, то есть показать ЧТО-ТО конкретное не имею возможности. Прилагаю часть схемы. Здесь QS1 - разъединитель  РДЗ-35/1000 (установлен на опоре), за ним слева направо (на крыше) установлены проходные изоляторы ИП-35/1000, за ними ограничители перенапряжения ОПНп-35. Контакты разъединителя соединяются с шиной проходного изолятора при помощи аппаратного зажима А1А-95 и соответственно провода АС-95/16 (2 шнурка в параллель). Со стороны питания - отпайка с ВЛ-35кВ. Как она будет реализована, пока что понятия не имею.

 