Хотел бы поделиться некоторыми нюансами при работе некоторых моделей.
Сам наткнулся на некоторые из ниже указанных.
Тонкости, умеющие портить жизнь
Для счетчиков СТК1-10.(ВU), СТК3-10А1Н5Р.(ВU), СТК3-10А1Н6Р.(ВU) существует пару тонкостей при указании файла-задания на запись или чтения, а именно:
- для счетчиков СТК1-10.ВU(Ver 5), СТК3-10А1Н5D.В(Ver 9) файл «Время превышения макс. мощности» следует всегда оставлять не включенным в задание.
- для счетчиков СТК1-10.ВU(1) (Ver 11) файл «Время превышения макс. мощности» вклю-чать в задание при заводском номере >5000.
- для счетчиков «Энергия 9 СТК3-ХХQХХХХ.Х» с 2-х проводным интерфейсом RS 485 не включать в задание на чтение файл «Энергия всего». При опломбированной крышке клеммной коробки такой счетчик можно опознать по меню режима «сервис». В нем от-сутствуют выбор скорости работы оптопорта и линии связи (RS 485).
- Следует помнить про то что скорости СОМ порта и оптопорта или RS 485 должны совпа-дать. Для счетчиков «Энергия 9 СТК3-ХХQХХХХ.Х» с 3-х проводным интерфейсом RS 485 в меню режима «сервис» присутствуют выбор скорости работы оптопорта и линии связи (RS 485). Оптопорт вытягивает максимум скорость 2400.