Автор Тема: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)  (Прочитано 64920 раз)

0 Користувачів і 3 Гостей дивляться цю тему.

Offline pm_lan

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 69
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
а как счетчик называется? (модель)

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 226
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
а как счетчик называется? (модель)
Энергия 8.30/0.5 Т
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 226
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Хотел бы поделиться некоторыми нюансами при работе некоторых моделей.
Сам наткнулся на некоторые из ниже указанных.

Тонкости, умеющие портить жизнь
Для счетчиков СТК1-10.(ВU), СТК3-10А1Н5Р.(ВU), СТК3-10А1Н6Р.(ВU) существует пару тонкостей при указании файла-задания на запись или чтения, а именно:
-   для счетчиков СТК1-10.ВU(Ver 5), СТК3-10А1Н5D.В(Ver 9) файл «Время превышения макс. мощности» следует всегда оставлять не включенным в задание.
-   для счетчиков СТК1-10.ВU(1) (Ver 11) файл «Время превышения макс. мощности» вклю-чать в задание при заводском номере >5000.
-   для счетчиков  «Энергия 9 СТК3-ХХQХХХХ.Х» с 2-х проводным интерфейсом RS 485 не включать в задание на чтение файл «Энергия всего». При опломбированной крышке клеммной  коробки такой счетчик можно опознать по меню режима «сервис». В нем от-сутствуют выбор скорости работы оптопорта и линии связи (RS 485).
-   Следует помнить про то что скорости СОМ порта и оптопорта или RS 485 должны совпа-дать. Для счетчиков  «Энергия 9 СТК3-ХХQХХХХ.Х» с 3-х проводным интерфейсом RS 485 в меню режима «сервис» присутствуют выбор скорости работы оптопорта и линии связи (RS 485). Оптопорт вытягивает максимум скорость 2400.
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Offline pm_lan

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 69
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
а как счетчик называется? (модель)
Энергия 8.30/0.5 Т

Не, не встречал таких

unclebenz

  • Гість
Добрый день!
Есть возможность у кого-то сбросить руководство пользователя ПО Консоль? (unclebenz@bigmir.net)
Или объясните мне, пожалуйста, как правильно считывать график нагрузки за последний месяц например?
Стоит получасовая интеграция, я задаю индексы с 16000 по 17520, чтобы считать последний месяц. На некоторых счетчиках получается, а на некоторых считываются очень старые значения. Помогите разобраться.
Спасибо!

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 226
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Дело в том, что разные версии прошивок на счётчиках.На одних проходит глубина (индекс) на вторых нет.
Лучше читать всё, а в программе просто уже смотреть на последний месяц.
Вы  читаете напрямую  через Консоль (оптопорт, интерфейс), а не через модемное соединение.
« Останнє редагування: 11 Лютий 2014, 20:01:20 від yuoras »
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

unclebenz

  • Гість
Спасибо за ответ!
Читаю через оптопорт, сутками сижу в щитовых :)

unclebenz

  • Гість
Считал данные со счетчика СТК-3, а в графике нагрузки нули. До 25 ноября значения есть, а дальше показывает каждые полчаса 0,006 Вт*ч. Красная лампочка не мигает. Счетчику капец? Это может быть проблема его прошивки (49 версия) или что-то внутри сгорело? Кто-нибудь сталкивался с подобным?


Offline pm_lan

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 69
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Считал данные со счетчика СТК-3, а в графике нагрузки нули. До 25 ноября значения есть, а дальше показывает каждые полчаса 0,006 Вт*ч. Красная лампочка не мигает. Счетчику капец? Это может быть проблема его прошивки (49 версия) или что-то внутри сгорело? Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Вам надо посмотреть как изменяются  показания счетчика и как накапливается график нагрузки за один и тот же период. Посмотреть моментальные измерения мощности и хорошо бы померить клещами.

Offline pm_lan

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 69
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день!
Есть возможность у кого-то сбросить руководство пользователя ПО Консоль? (unclebenz@bigmir.net)
Или объясните мне, пожалуйста, как правильно считывать график нагрузки за последний месяц например?
Стоит получасовая интеграция, я задаю индексы с 16000 по 17520, чтобы считать последний месяц. На некоторых счетчиках получается, а на некоторых считываются очень старые значения. Помогите разобраться.
Спасибо!
Это нормально, на старых счетчиках до 33 или 34 версии этих точек и вовсе не было, поэтому читать их не получится, а на новых может быть что эти точки есть, но они без значений (потому что еще ненакопились), по этому тоже не читаются.
А вообще что бы считать последний месяц надо знать актуальную точку на данный момент и от неё отталкиваться.

unclebenz

  • Гість
Это нормально, на старых счетчиках до 33 или 34 версии этих точек и вовсе не было, поэтому читать их не получится, а на новых может быть что эти точки есть, но они без значений (потому что еще ненакопились), по этому тоже не читаются.
А вообще что бы считать последний месяц надо знать актуальную точку на данный момент и от неё отталкиваться.
Спасибо, а как узнать актуальную точку на данный момент?

Offline Shuring

  • **
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 40
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
а как узнать актуальную точку на данный момент?

Для профиля нагрузки в памяти счетчика организован кольцевой буфер. Когда он заполняется, новые значения затирают старые. В протоколе предусмотрена команда чтения структуры с указателями. Там, в т.ч., есть количество записей и текущий индекс. Если программа читает эту структуру, она способна вычитать профиль в заданном диапазоне времени, или, хотя бы предоставить информацию о буфере.

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 226
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для профиля нагрузки в памяти счетчика организован кольцевой буфер.
А есть ещё какой то метод ,кроме кольцевого?.Это касается не только получасовок , а месячных , суточных.
Другого никогда не встречал  hmmmm
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

unclebenz

  • Гість
Для профиля нагрузки в памяти счетчика организован кольцевой буфер. Когда он заполняется, новые значения затирают старые. В протоколе предусмотрена команда чтения структуры с указателями. Там, в т.ч., есть количество записей и текущий индекс. Если программа читает эту структуру, она способна вычитать профиль в заданном диапазоне времени, или, хотя бы предоставить информацию о буфере.
Я пользуюсь Консоль 2.18. Подскажите, пожалуйста, с помощью какого задания можно вычитать текущий индекс?

Offline Shuring

  • **
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 40
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я пользуюсь Консоль 2.18. Подскажите, пожалуйста, с помощью какого задания можно вычитать текущий индекс?

У меня нет этой программы, но есть документация (версия неизвестна). Из нее следует, что профиль (он назван "график нагрузки") читается по относительным индексам - от последнего прочитанного программой или от последнего зафиксированного счетчиком. Если в вашей версии этого нет, то поможет только обновление.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.