Автор Тема: Нет связи со счетчиком Энергия-9 (СТК3-05Q2T3)  (Прочитано 64556 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline lvv75

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 12
    • Перегляд профілю
    • Awards
pm_lan
Буду премного благодарен за прогу beer

yuoras
К разработчикам обращались. Пока безрезультатно. У них большая текучка кадров - тех кто начинал разрабатывать нет уже там.




Offline pm_lan

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 69
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Куда отправлять? На деревню дедушке? :)

Offline lvv75

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 12
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline lvv75

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 12
    • Перегляд профілю
    • Awards
нашли такой же счетчик у себя
Он был куплен с той партией, которая стояла на подстанции?

Кстати, не известно , какой идентификатор забит в новый счётчик, может вообще интерфейс отключен!
Вот бы Консоль + оптоголовку подключить , тогда всё ясно станет
Попробуйте поиграться с скоростью , тайм-аутами
Что такое идентификатор? Кроме как "Консоль+" ничем нельзя глянуть?

pm_lan
Вашей программе тоже не удается открыть сессию((

Offline lvv75

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 12
    • Перегляд профілю
    • Awards
Хотелось уточнить по подключению конвертора к счетчику:
на конвертере:
1 Data+(B)
2 Data- (A)
5 SG (Сигнальное заземление)

На счетчике:
20 Сигнальное заземление
21 "В"
22 "А"

Соединяю так:
1->21
2->22
5->20
Все правильно?

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 226
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Что такое идентификатор? Кроме как "Консоль+" ничем нельзя глянуть?
Если счётчик новый , идентификатор равен 0.
Конвертор МОХА сняли с работающей подстанции ?, может в нём проблема!!!
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 226
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
pm_lan, У меня тестовая программа подключилась только на скорости 1200.
Вот скрин http://s019.radikal.ru/i611/1401/9c/ba0b31a51881.jpg
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Offline pm_lan

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 69
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Самые ранние счетчики я видел с третей версией, а этот с первой.... :) Интересно какого года он?
по поводу 1200 - тут главное что на счетчике стоит

Offline lvv75

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 12
    • Перегляд профілю
    • Awards
Что такое идентификатор? Кроме как "Консоль+" ничем нельзя глянуть?
Если счётчик новый , идентификатор равен 0.
Конвертор МОХА сняли с работающей подстанции ?, может в нём проблема!!!
Конвертор сняли с той подстанции где начались проблемы.
Подозрения были и на него.
В смежной организации попросили такой же новый конвертер, но ставили его уже не на подстанции, а у себя на тестовом стенде.
Счетчик, тот с которым экспериментируем, по слухам никем не программировался.
Параметры в счетчике:

#Линия 1.2Kbps

Съемов данных: 0

Посл. съем данных: 00.00.2000 00:00

Инициализация: 00.00.2000 00:00

Дата Mar 30 2005
Время 11:53:53

3-х элементный Версия 37

Заводской номер 000022977


Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 226
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот и попробуйте на скорости 1200.
Пробуйте так же местами менять на счётчике A и В , встречал перепутанные клеммы  (на 2-3 счётчиках)
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Offline lvv75

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 12
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот и попробуйте на скорости 1200.
Пробуйте так же местами менять на счётчике A и В , встречал перепутанные клеммы  (на 2-3 счётчиках)

УРА!!!!!!!!!! Заработало!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (с) Шарик
Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! beer
Оказалось, перепутаны клеммы на счетчике.
+скорость нужно выставлять на счетчике и в программе одинаковую.
Соединилось и на 9600.
И МОХа с подстанции оказалась рабочей.


Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 226
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
+скорость нужно выставлять на счетчике и в программе одинаковую.
Это и так понятно
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 226
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Самые ранние счетчики я видел с третей версией, а этот с первой.... :) Интересно какого года он?
по поводу 1200 - тут главное что на счетчике стоит
Год 2002 , скорость не меняется не в меню , не в настройках ПО Консоль (Первые версии, что ж хотеть  :D)
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Offline pm_lan

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 69
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Самые ранние счетчики я видел с третей версией, а этот с первой.... :) Интересно какого года он?
по поводу 1200 - тут главное что на счетчике стоит
Год 2002 , скорость не меняется не в меню , не в настройках ПО Консоль (Первые версии, что ж хотеть  :D)
Но это не "токовая петля", а именно RS485?

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 226
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не , у меня "токовая петля"
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: