Автор Тема: Городской архив. Тушить или не тушить  (Прочитано 3590 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline yusya

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 35
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 81
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день! Нужна консультация: Здание городского архива, 2-х этажное с подвалом, 809,60м.кв. 1и2 этажи-служебные помещения, подвал-хранилище и помещения для работы пользователей. Заказчика интересует именно подвал. Возник вопрос: в подвале АПТ или АПС и огнетушители? Согласно Перечню однотипных по назначению объектов: п.1.10. Будинки архівів. АПТ: Приміщення сховищ службових каталогів та описів; приміщення менше за 400м.кв. кожне в архівах обласного і районного значення дозволяється обладнувати переносними вуглекислотними вогнегасниками замість установок ПГ. Тут-то мнения и разошлись: мой ГИП говорит что в подвале ПТ, т.к "приміщення сховищ службових каталогів та описів" ,но они же менее 400м.кв, а 1-2 этажи АПС т.к. подподает под "приміщення менше за 400м.кв. кожне в архівах обласного і районного значення дозволяється обладнувати переносними вуглекислотними вогнегасниками замість установок ПГ. Инспектор в МЧС необходимости в АПТ не видет, предоставил право выбора нам. Подскажите как поступить?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нормы говорят, что не надо, инспектор говорит, что не надо, а у Вас вопросы?  :o
Если заказчик боится за архивы (почему нет?) и у города есть на это деньги, то можно обосновать необходимость, например, важностью архива, отсутствием копий документов, отсутствием круглосуточной охраны (кто-то же должен с огнетушителями бегать?) и таки выполнить АПТ. Больше - не меньше.
Но боюсь, с государством такое пройдет только при наличии определенной материальной заинтересованности отдельных лиц.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
К слову, есть еще такой документик "ПРАВИЛА пожежної безпеки для державних архівних установ України". Там перечень АПТ пошире будет.
Найти можно на сайте ВР: Наказ Державного комітету архівів України 08.05.2003  N 68
« Останнє редагування: 15 Грудень 2010, 12:24:03 від rga »

yusya получи техусловия в МЧС и ТЗ от заказчика. И все станет на свои места

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ПРАВИЛА пожежної безпеки для державних архівних установ України
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
получи техусловия в МЧС
ТУ на воду - знаю. ТУ на объекты, на которые отсутствуют нормы проектирования - знаю. ТУ на особо опасные объекты - знаю.
Что такое ТУ от МЧС на самый обычный объект? По каким документам идет выполнение?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кому интересно, вот еще Додаток до ПРАВИЛ пожежної безпеки для державних архівних установ України
"Умовні графічні позначення, які використовують при складанні планів евакуації"

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
По каким документам идет выполнение?
Во вложении:

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Виктор, спасибо за документ.
Но список объектов весьма ограничен. Хотя, госархив может туда попасть, хоть и с натяжкой...
« Останнє редагування: 16 Грудень 2010, 09:41:28 від rga »

rga, а чем Вас смущают техусловия на обычный объект?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
rga, а чем Вас смущают техусловия на обычный объект?
А с какой радости МЧС будет парится, расписывая объект, который полностью описан существующими нормами и правилами? Потому что проектанту лень туда заглянуть? И вышеприведеный документ их к этому не обязывает.

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А с какой радости МЧС будет парится, расписывая объект, который полностью описан существующими нормами и правилами?
После выхода выложенного мною постановления МЧС стало писать в экспертном заключении, что у них не получены ТУ согласно этому постановлению.

rga приходим в МЧС, заключаем договор, получаем ТУ. И спокойно проектируем

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
руслан-электрик, я так понимаю, на всякий объект в МЧС за ТУ? Мда, отжег однако, За ТУ  надобно на особо-хитро-сделанные объекты при "туманных" нормах или их отсутствии. "Высотки" например, rga, подтвердит. Или ДСТУ "54-14" смущает? Когда-то при советской власти всё было строго занормировано. Что из чего делать с каким шагом и т.п. Некоторое время лет назад страна начала переходить на международную систему стандартов - предъявлять требования к потребительским свойствам конечного продукта, а не как его делать.
Может поэтому "там" все качественее?

 
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

sbal в вопросе yusya пишет, что инспектор не видит необходимости в АПТ, но слова к делу не пришьешь

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю