Кабель ВВГнг 4х70 проложен на улице по лотку и входит в здание через герметичный ввод здания 200мм. Вопрос: длительный ток для кабеля выбирать как проложенному открыто или в трубе.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
длительный ток для кабеля выбирать как проложенному открыто или в трубе
Допустимый ток для кабеля ВВГ один и тот же .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В ПУЕ для кабелей есть только 2 варианта в земле или открыто. При прокладке на лотке возможно прийдется принимать снижающий коэфициент на совместную прокладку кабелей в одном лотке в зависимости от количества кабелей и коэфициента загрузки

hodok

  • Гість
Спасибо большое. Теперь все ясно

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
прийдется принимать снижающий коэфициент на совместную прокладку кабелей в одном лотке в зависимости от количества кабелей и коэфициента загрузки
Это для кабелей проложеных пучками ,
Кабель ВВГнг 4х70
Такие кабели пучками не прокладываются  .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ПУЭ "1.3.17. При смешенной прокладке кабелей допустимые длительные токи должны приниматься для участка трассы с наихудшими условиями охлаждения, если длина его более 10 м. Рекомендуется применять в указанных случаях кабельные вставки большего сечения."
хотя Андрюха РЗА может сказать, что он ориентировался бы на трубу (сорри, если приписал чужие слова  :))
я знаю не все, а только половину

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R,
ПУЕ, табл. 1.3.12.
 Варианты прокладки: 1.Многослойно и пучками; 2. Однослойно

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Теоретично кабелі ВВГ можна прокласти пучками в лотку, але на практиці так краще не робити, якщо є намір зробити змінювану проводку. Тому що витягувати кабель ВВГ 4х70 з пучка таких же здоровенних дубових кабелів -- самі розумієте, діло неприємне і часто навіть нездійсненне. До того ж, однорядна прокладка краще тим, що не треба вводити знижувальні коефіцієнти. 

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ПУЕ, табл. 1.3.12.
Таблица 1.3.12. Снижающий коэффициент для проводов и кабелей, прокладываемых в коробах
Вопрос касался
проложен на улице по лотку
Таблица 1.3.12 здесь не проходит .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R, а чем отличается короб от лотка (кроме наличия крышки)?  Тем более, что кабели с ПВХ оболочкой необходимо защищать от ультрофиолета, так что крышка все равно нужна. И даже на кабели проложеные в земле вводится коэфициент на совместную прокладку.

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ПУЕ, табл. 1.3.12.
 Варианты прокладки: 1.Многослойно и пучками
Как по мне, так это для электропроводок (кабелей с сечением жил до 16 мм?). Для кабелей большего сечения при прокладке в трубах расстояние между ними не менее 100 мм, а в лотках и коробах - не менее диаметра кабеля.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
чем отличается короб от лотка
ПУЕ України . "1.3.10. Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, проложенных в коробах, а также в лотках пучками, должны приниматься: для проводов - по табл. 1.3.4 и 1.3.5, как для проводов, проложенных в трубах, для кабелей - по табл. 1.3.6-1.3.8, как для кабелей, проложенных в воздухе. При количестве одновременно  нагруженных проводов более четырех, проложенных в трубах, коробах, а также в лотках пучками, токи для проводов должны приниматься по табл. 1.3.4 и 1.3.5, как для проводов, проложенных открыто (в воздухе), с введением снижающих  коэффициентов 0,68 для 5 и 6; 0,63 для 7-9 и 0,6 для 10-12 проводов. "

ПУЕ відокремлює прокладання кабелів в лотках і в коробах в цьому і є різниця . Пониження токового навантаження на кабелі , що прокладаються на лотках , необхідно робити лише при прокладанні їх пучками .
« Останнє редагування: 10 Грудень 2010, 13:38:52 від Roman3R »
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R, а як на Вашу думку слід діяти, коли йдеться про однорядну проводку в лотку, але лоток з кришкою? Треба вводити знижувальні коефіцієнти?
« Останнє редагування: 10 Грудень 2010, 14:41:30 від O.S. »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
але лоток з кришкою
Лоток з кришкою але з усіх інших боків "продувається" і там є вільний відвід тепла від кожного кабелю , якщо вони не в пучках .
« Останнє редагування: 10 Грудень 2010, 15:14:17 від Roman3R »
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну а якщо лоток не перфорований, з суцільними стінками? Все одно?

 