Автор Тема: Сварочная сеть  (Прочитано 10842 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Fogoso

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 403
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сварочная сеть
« Reply #15 : 01 Листопад 2013, 13:31:27 »
Я вернусь к главному, как расчитать нагрузку сварочного участка?

Спасибо grossel, за ящик с рубильником.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сварочная сеть
« Reply #16 : 01 Листопад 2013, 16:13:01 »
Скину ниже, коэффициенты электрических нагрузок для сварочного оборудования, согласно Справочных данных "Тяжпромэлектропроекта" и рекомендации для определения нагрузок производственного цеха. Может пригодиться.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 53
  • Повідомлень: 503
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сварочная сеть
« Reply #17 : 01 Листопад 2013, 16:20:28 »
grossel, спасибо. Нужная вещь  :thumbsup:

Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 53
  • Повідомлень: 503
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сварочная сеть
« Reply #18 : 01 Листопад 2013, 16:22:50 »
А чем открыть MDI?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сварочная сеть
« Reply #19 : 01 Листопад 2013, 16:33:46 »
Методика расчета эл.нагрузок
Є офіційний документ РTM36.18.32.4-92
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сварочная сеть
« Reply #20 : 01 Листопад 2013, 16:46:35 »
Методика расчета эл.нагрузок
Є офіційний документ РTM36.18.32.4-92
То звідти і є, я просто обрізав непотрібне.
Юрий открыть с помощью: Microsoft Office Document...
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сварочная сеть
« Reply #21 : 03 Листопад 2013, 09:01:49 »
внизу ящика с рубильником поставил (врезал) разъем 5-ти полюсный (мама), для подключения сварочного аппарата гибким кабелем КГ с второй половиной
???
вообще-то есть такие вещи http://www.elektrotehnik.ru/card/item.php?pl1_cid=311&pl1_id=234 или такое http://www.enext.ua/catalog/8302/ или оттуда же http://www.enext.ua/catalog/8302/60286/:-[
« Останнє редагування: 03 Листопад 2013, 09:03:20 від erika24 »

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сварочная сеть
« Reply #22 : 03 Листопад 2013, 09:37:50 »
http://www.elektrotehnik.ru/card/item.php?pl1_cid=311&pl1_id=234[/url] или такое http://www.enext.ua/catalog/8302/ или оттуда же http://www.enext.ua/catalog/8302/60286/:-[

  Нет. Для подключения сварочных постов как и для подключения грузоподъемных механизмов требуется установка рубильника для создания видимого разрыва при отключенни и возможности запирания в отключенном положении.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline designer

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 33
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 82
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сварочная сеть
« Reply #23 : 13 Березень 2014, 14:46:53 »
А у меня есть учебная мастерская по сварочным работам, 4 сварочных кабинки, в каждой из которых расположен сварочный пост ERGO-STW-R. В помещении имеется рубильник. Характеристики сварочного поста: 380В, 0,55кВт, подключается к сети через разъем. Можно ли запитать эти сварочные посты от рубильника шлейфом с установкой розеток под существующие разъемы? Или к каждому посту вести свою линию? Кабель Al, Cu? Или не принципиально?

Offline designer

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 33
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 82
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сварочная сеть
« Reply #24 : 13 Березень 2014, 15:32:30 »
Уточнение. Это получается не сварочная сеть, а сеть вытяжных вентиляторов. На каждом сварочном посту уже есть пускатель с кнопкой, к-рый вкл. вытяжку, и все это включается через разъем в сеть.
Quote (selected)
Можно ли запитать эти сварочные посты от рубильника шлейфом с установкой розеток под существующие разъемы? Или к каждому посту вести свою линию?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сварочная сеть
« Reply #25 : 14 Березень 2014, 13:32:40 »
Относительно сварочной сети: ПУЭ п.8.3.13. Кабельная линия первичной цепи переносной (передвижной) сварочной установки от коммутационного аппарата до источника сварочного тока должна выполняться гибким шланговым кабелем с медными жилами, не  распространяющим горение по ГОСТ 12176 с изоляцией и в оболочке (шланге) из не  распространяющей горение резины или пластмассы.
8.3.15. Сварочную цепь необходимо выполнять гибкими многожильными сварочными кабелями с медными жилами с резиновой изоляцией и в резиновой оболочке (см. пункт 6.7.64 ДНАОП 0.00-1.21-99).
Кабели не должны распространять горение согласно ГОСТ 12176.
8.3.17. В сварочных установках, кроме заземления корпусов и других металлических не токоведущих частей оборудования (в соответствии с главой 1.7 ПУЭ), необходимо заземлять тот зажим вторичной цепи сварочного тока, который соединяется проводником (обратный провод) с изделием.
ДСТУ 2456 п.7.8 Металлические части всех видов сварочного оборудования, которое в процессе эксплуатации могут оказаться под напряжением, должны быть надёжно заземлены.
7.9 Каждая единица сварочного оборудования должна иметь отдельный заземляющий провод, присоединяемый к заземляющей магистрали.
        Но видно по вашим уточнениям, что речь все же идет о вентиляции местных вредных отсосов.
ДСТУ 2456 п.4.7.1 Сварка  изделий средних и малых размеров в стационарных условиях должна производиться  в специально оборудованных кабинах.
4.5 При дуговой и электрошлаковой сварке  в помещениях  следует применять  устройства местной  вытяжной вентиляции с очисткой  удаляемого воздуха от твердой и газообразной фазы сварочного аэрозоля в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05 и ОНД-86.
4.6 Не допускается проведение сварки при неработающей местной вытяжной вентиляции.
       Следуя логике и требованиям СНиП 2.04.05 (ДБН)  п.9.14.* Автоматическое блокирование вентиляторов систем местных отсосов и общеобменной вентиляции, указанных в пп. 4.20 и 4.21, не имеющих резервных вентиляторов, с технологическим оборудованием должна обеспечивать остановку оборудования при выходе из строя вентилятора, а при невозможности остановки технологического оборудования - включение аварийной сигнализации, я считаю, что вениляторы местных вредных отсосов должны быть запитаны каждый своей линией от собственного щита вентсистем, который может быть запитан с верхних губок рубильника. Устройство щита вентсистем должно предусматривать отключение вводного автомата по сигналу от пожарного прибора по сигналу "Пожар". Кабельные линии к вентиляции местных отсосов, могут выполняться как кабелями с медными жилами, так и с алюминиевыми, в оболочке нераспостраняющей горение с малой дымообразующей способностью типа-нг.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline nikoloc

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 1
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сварочная сеть
« Reply #26 : 25 Жовтень 2018, 13:42:30 »
http://www.elektrotehnik.ru/card/item.php?pl1_cid=311&pl1_id=234[/url] или такое http://www.enext.ua/catalog/8302/ или оттуда же http://www.enext.ua/catalog/8302/60286/:-[

  Нет. Для подключения сварочных постов как и для подключения грузоподъемных механизмов требуется установка рубильника для создания видимого разрыва при отключенни и возможности запирания в отключенном положении.



каталог электротехника https://electro-energia.ru/elektrotekhnik.html
тут без разбивки только
вообще электротехник не самый популярный производитель для меня лично

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю