   Доброго всем дня, возник вопрос подключения контакта разъединителя РДЗ-35 установленного на опоре к проходному изолятору ИП-35/1000. Выбрал аппаратный зажим А2А-95. Но вот незадача межосевое расстояние на зажиме и на контакте разъединителя не совпадает. Как быть в данном случае. И еще момент, неизвестна токовая нагрузка. 95 мм.кв. выбрана из расчета на 330А на фазу. А запитана ячейка на ном. ток.630А. 

Offline Iv_One

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 308
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
   И вот еще что вычитал, возможно ли подключение нескольких проводников на фазу в типовом 407-03-567, сказано, что вроде как да.

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Доброго всем дня, возник вопрос подключения контакта разъединителя РДЗ-35 установленного на опоре к проходному изолятору ИП-35/1000. Выбрал аппаратный зажим А2А-95. Но вот незадача межосевое расстояние на зажиме и на контакте разъединителя не совпадает.
Не понятна суть вопроса:
подключение гибкой ошиновкой (проводом АС)? - тогда на каждый конец свой аппаратный зажим, соответствующий выводам РДЗ И ИП

возможно ли подключение нескольких проводников на фазу в типовом 407-03-567
2 - вполне, но не проще ли увеличить сечение?

Для ясности вопросов желательно видеть рисунки схемы и плана установки оборудования

Offline ilkush

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 80
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день.

Все и так нормально стыкуется

Offline Iv_One

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 308
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ilkush,  согласен если брать аппаратник Товарковский, а ежели Одесский?? Там межосевое 40 мм.

Offline Iv_One

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 308
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
PrepsuPatha,  вот часть подключения верхняя пунктирная линия это габарит контактов разъединителя.

Offline Iv_One

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 308
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
2 - вполне, но не проще ли увеличить сечение?
  с целью попасть в межосевое расстояние выбираю аппаратный зажим А1А-95, там ширина контакта как раз 40 мм. и я имею возможность установить на одной стороне 2 таких зажима.

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
вот часть подключения верхняя пунктирная линия это габарит контактов разъединителя
Во-первых на вложенный файл мой антивирус ругался, а во-вторых сам рисунок несет еще меньше информативности, чем ранние текстовые сообщения  :)
Под
рисунками схемы и плана установки оборудования
я имел ввиду эскизы электрической схемы и чертежа установки оборудования с наименованием оборудования, линейной арматуры и типом ошиновки

Offline ilkush

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 80
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
согласен если брать аппаратник Товарковский, а ежели Одесский?? Там межосевое 40 мм.
Сам лично знаком со всеми (или почти) производителями аппаратных зажимов в Украине. И у всех - по типу товарковского межосевое - 45 мм., т. к. Товарково их делало еще при СССР - и это стандарт. Только покрытие контактов - разное. Одесского завода-изготовителя не встречал.
Чертеж Товарковского зажима дан для того, чтобы никого не обидеть. :)

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
И у всех - по типу товарковского межосевое - 45 мм


Украинский вариант

http://www.alit.com.ua/index.php?id=2870&show=4nalbum&do=showgall&gid=2324

Может выложите Одесский вариант, а то терзают смутные сомненья

http://ozka.od.ua/wordpress/?page_id=120

картинки у меня не отображаются

Offline Iv_One

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 308
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
PrepsuPatha, ilkush,  ВЫ дали мне лучик надежды в моем темном подземелье. Все верно это про аппаратный зажим (у ОДКА  межосевое 45 мм., у меня то-же не отображались картинки, выяснил на заводе).  Насчет "ругался" не понимаю обычный pdf-принтер!?  Теперь по рисунку, проект никто не делал, то есть показать ЧТО-ТО конкретное не имею возможности. Прилагаю часть схемы. Здесь QS1 - разъединитель  РДЗ-35/1000 (установлен на опоре), за ним слева направо (на крыше) установлены проходные изоляторы ИП-35/1000, за ними ограничители перенапряжения ОПНп-35. Контакты разъединителя соединяются с шиной проходного изолятора при помощи аппаратного зажима А1А-95 и соответственно провода АС-95/16 (2 шнурка в параллель). Со стороны питания - отпайка с ВЛ-35кВ. Как она будет реализована, пока что понятия не имею.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю