Автор Тема: Все вопросы РЗА  (Прочитано 3258 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Electricity

  • Гість
Все вопросы РЗА
« : 04 Грудень 2010, 19:36:05 »
Задавайте вопросы по проектированию релейной защиты и автоматики!

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Все вопросы РЗА
« Reply #1 : 01 Вересень 2015, 12:45:27 »
Рассчитываю двухступенчатую РЗА.
Общая схема расчета, как я ее вижу:
  • МТЗ. Отстраиваюсь от максимального рабочего тока всех КТП. Коэфф. чувствительности проверяю по минимальному току двухфазного КЗ в точке К3.
  • ТО. отстраиваюсь от максимального тока КЗ в точке К2. Коэфф. чувствительности проверяю по минимальному току трехфазного КЗ в точке К1.
Верно ли я принимаю точки КЗ для расчета обоих видов защит?
Я понимаю РЗА в данной схеме так, что МТЗ должно отрубать питающую линию с выдержкой времени при токах в ней, превосходящих суммарные максимальные рабочие от всех КТП, а также отрубать малые токи КЗ в самой отдаленной точке (К3). А ТО должно мгновенно гасить линию, но при КЗ на участке до присоединения КТП (К2).
То есть получается, вся питающая линия защищается МТЗ с выдержкой времени от всех видов повреждений, а участок до присоединения КТП снабжен мгновенной защитой от больших токов КЗ, возникающих только на этом участке - до присоединения КТП.

Ваши комментарии.

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Все вопросы РЗА
« Reply #2 : 01 Вересень 2015, 12:51:45 »
Больше всего интересует ТО.
От максимального тока КЗ в какой точке питающей линии нужно рассчитывать ток срабатывания защиты: К2 или К3?
Ведь если защиту отстраивать от тока КЗ в точке К3, то может выйти так, что при КЗ в этой точке отрубятся все КТП.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Все вопросы РЗА
« Reply #3 : 01 Вересень 2015, 13:44:10 »
Больше всего интересует ТО.
От максимального тока КЗ в какой точке питающей линии нужно рассчитывать ток срабатывания защиты: К2 или К3?
Ведь если защиту отстраивать от тока КЗ в точке К3, то может выйти так, что при КЗ в этой точке отрубятся все КТП.
Для того чтобы защитить ВЛ-6кВ питающую группу отдельных ответственных электроприемников, нужно на ответвлениях к КТП например, ставить пункты отключения ВЛ-6кВ ответвления на базе реклоузера  (РВА/ТЕЛ-10-12,5-630 по типовому проекту-шифр 26.0013).
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Все вопросы РЗА
« Reply #4 : 01 Вересень 2015, 14:05:10 »
В рамках проекта установка доп. оборудования не предусматривается, нужно только эффективно, насколько это возможно, отстроить имеющуюся РЗА питающей ячейки и поставить галочку в выполнении требования ТУ по расчету РЗА.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Все вопросы РЗА
« Reply #5 : 01 Вересень 2015, 16:34:42 »
sanches, Все верно, только чувствительность отсечки в Вашем случае проверяется по 3-фазному току к.з. в максимальном режиме.
(См. Шабад 2003 год - стр. 43 - 4 абзац). Просто он у меня в DJVU, а набивать в ручную длинный текст влом.
Что касается того, что при к.з. в точке К3 отрубится вся линия - то так и есть, для того чтобы этого не было нужно как указал коллега grossel, ставить реклоузеры.
Но это уже зависит от особенностей построения схемы.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Все вопросы РЗА
« Reply #6 : 02 Вересень 2015, 07:07:13 »
Не нахожу у Шабада четкое указание, что чувствительность ТО проверяется по максимальному току 3-фазного КЗ в месте установки защиты.
На стр.43 идет описание ТО с выдержкой времени (не мой случай) и про чувствительность ничего не говорится.
На стр.42 звучит "благоприятный по условию чувствительности режим". Что за литературная формулировка и как ее понимать?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Все вопросы РЗА
« Reply #7 : 02 Вересень 2015, 09:08:59 »
sanches, А наиболее благоприятный по чувствительности режим, это какой?
3ф в максимуме. ;)
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Все вопросы РЗА
« Reply #8 : 04 Вересень 2015, 14:27:42 »
Я правильно понимаю, если в линию источник-потребитель установить реклоузер, то в этом случае селективность МТЗ питающей ячейки и реклоузера задается различным временем срабатывания данных защит, а селективность ТО выполняется тем, что для питающей ячейки ТО отстраивается от максимального тока КЗ до места установки реклоузера, т.е. ТО питающей ячейки не должна влазить в зону защиты реклоузера? Это при двухступенчатой токовой защите в питающей ячейке.

Интересно другое.
Если в питающей ячейке реализована трехступенчатая токовая защита, то кроме МТЗ и ТО без выдержки времени нужно еще отстроить ТО с выдержкой времени. При наличии в линии реклоузера какой участок должна защищать ТО с выдержкой времени в питающей ячейке? Т.е. какое место КЗ нужно рассматривать для этой защиты? Она должна частично защищать линию за реклоузером или как?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Все вопросы РЗА
« Reply #9 : 04 Вересень 2015, 16:51:22 »
sanches, Пункт №1 - почти все правильно. только селективность МТЗ источника питания и реклоузера выбирается не только по времени, но и по току. (См того же Шабада). Что касается отсечки, то все верно - она отстраивается от тока кз.з в месте установки реклоузера - чтобы не лезть в его зону защиты.
Что касается 3-ей ступени защиты (отсечка с выдержкой времени), то она может применяться для резервирования отсечки реклоузера (если таковая имеется). Тогда она разумеется должна быть отстроена от тока к.з. в конце линии. Шабад подобный случай рассматривает странице 43. Правда я не очень понимаю как она отстраивается от максималки (или не отстраивается). Эта штука просто применяется крайне редко и поэтому я в нее глубоко не вникал.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю