Уважаемые коллеги, прошу Вас высказать Ваше мнение относительно управления освещением групповыми автоматическими выключателями со щита ЩО. Объект - торговое помещение. количество групп: 8-10-12ть, мощность на группе около 1 кВт, мощность освещения 10 кВт на 200 м.кв примерно. Ввиду высокой насыщенности принято решение управлять освещением напрямую автоматами, так как дробить на группы по 600-700 Ватт и управлять выключателями, при этом ставить где-то батарею выключателей, штук 15 принято не целесообразным. Так же не возможно долго коммутировать нагрузки около 1 кВт выключателем так как выгорят контакты. Есть ли прямой запрет на включение освещения автоматами? Как можно оправдать инженера и на чем словить в этой ситуации? Есть ли ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ И НЕИЗБЕЖНОЕ требование которое повлечет решение типа собирать освещение на несколько пускателей (например 2 шт 3з фазных по 5-6 однофазных групповых линий) и включать их кнопками? Управлять всеми 10-ю кВт сразу одним пускателем как-то то же жестко из-за пусковых всплесков токов. Заренее большое спасибо всем кто высказался. С уважением, Ghostp